Sinumerik 810 Konvertierung %PCP nach S5

Hi
Hast du nach dem Einlesen von TEA1 und TEA2 auch die PLC noch mal gelöscht?

TEA1, TEA2 einlesen.

AWS-Formatieren
PLC-Urlöschen
Merker urlöschen

PCP einlesen
PCA einlesen


Hast du eine kurzanleitung noch dafür ?

Möglicherweise habe ich eine andere Reihenfolge falsch gemacht ?

(Ist halt schon lange her mit der 810M)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich mache das so (ohne Gewähr, nur so aus dem Kopf):
Urlöschmode
- NC-MD löschen
- NC-MD laden (Standard)
- PLC-MD löschen
- PLC-MD laden (Standard)
- Anwenderspeicher formatieren
- Teileprogrammspeicher löschen
- Alarmtextspeicher löschen
- PLC löschen
- Merker löschen
Inbetriebnahme Ende

Jetzt muss die Steuerung hochlaufen, sonst HW-Defekt

Urlöschmode
- TEA1 laden
- TEA2 laden
Inbetriebnahme Ende

Urlöschmode
- Anwenderspeicher formatieren
- Teileprogrammspeicher löschen
- Alarmtextspeicher löschen
- PLC löschen
- Merker löschen
- PCP laden
- PCA laden
Inbetriebnahme Ende

- restliche Daten laden (MPF, TOA, SEA, ...)
Deine PCP-Datei sieht auf den ersten Blick ganz vernünftig aus.
Ich habe noch eine 810T GA2, da könnte ich am Montag mal versuchen, deine Daten rein zu laden.
Eine s5d-Datei hast du wohl nicht?
Hast du denn mit Step5 Zugriff auf die S5?

Grüße von HaDi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi

Deine PCP-Datei sieht auf den ersten Blick ganz vernünftig aus.
Ich habe noch eine 810T GA2, da könnte ich am Montag mal versuchen, deine Daten rein zu laden.

Super, danke

Eine s5d-Datei hast du wohl nicht?
Nein, nicht vorhanden.

Hast du denn mit Step5 Zugriff auf die S5?
Das ist das Maschinchen eines flüchtig "bekannten".

Ich war noch nicht vor "Ort".


Nach meinen Informationen war die Batterie leer.


Danke für die Infos.

Gruß Kar
 
Hallo Karl !
Die PCP-Daten lassen sich bei mir ohne Murren reinladen und das schon bei gelöschter Steuerung mit Standard-Maschinendaten.
Einzig die TEA1 gehen nicht rein, aber das hat sicher damit zu tun, dass ich nur eine GA2 habe.
Mit meinen TEA1 und deinen TEA2, PCP und PCA läuft das Ding anschließend hoch und die PLC ist im Run.
Die s5d habe ich als Abzug angehängt.

Grüße von HaDi
 

Anhänge

  • PLC001ST.zip
    6,5 KB · Aufrufe: 86
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi HaDi


Dann scheint das Problem beim einlesen/Handling zu sein.
(Baudrate . . . vorausgesetzt die Hardware ist O.K.)


Ist halt immer etwas "blöde" wenn man nicht vor Ort ist.


Danke Karl
 
Hallo, ich wollte Ihnen für Ihre Hilfe danken Hadi. Ich habe das Problem durch die Art und Weise habe ich gelernt, wie man diese Dateien ohne Step5 grüßen lesen gelöst loben
 