sfb30 314ifm verzögerung

jdp001

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe über sfb30 eine frequenzmessung programmiert. Mit eine taktmerkerbyte teste ich diese. Die reaktion auf eine eingangspuls ist sehr schnell. Was ich nicht verstehe ist warum die output von die sfb30 sehr langsam zurück geht nach 0 wenn es keine eingangspuls gibt.
 
habe über sfb30 eine frequenzmessung programmiert. Mit eine taktmerkerbyte teste ich diese. Die reaktion auf eine eingangspuls ist sehr schnell. Was ich nicht verstehe ist warum die output von die sfb30 sehr langsam zurück geht nach 0 wenn es keine eingangspuls gibt.

Wird wohl daran liegen das der Baustein immer "weiter rechnet".
Soll heissen er wartet auf den nächsten impuls, da die Zeit zwischen den Pulsen immer länger wird, sinkt dadurch auch die gemessene Frequenz (f= 1/T) nur langsam (wobei langsam hier wohl relativ ist).

oder was meinst du mit langsam 1 sekunde, 10 sekunden oder noch länger ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MW

Danke für Ihren antwort. Ich nehme an Sie haben recht. Es dauert ca. 2 sec. bis die weit gesenkt ist und ca. 5 sec bis auf 0. Habe Sie auch eine lösung dafür das wann keine pulse mehr kommen die frequenz schneller nach 0 kommt ohne die ursprungliche wirkung zu vernichten ?
 
Zurück
Oben