    Hallo, wie kann ich Sollwerte stoßfrei umschalten?
    Habe einen Wahlschalter im Schaltschrank Leitsystem / Schrank

    Der Sollwert soll immer nachgeführt werden.
    Wahlschalter auf Leitsystem: Sollwert 700 und nur von hier änderbar.

    nun Wahlschalter auf Schaltschrank : Sollwert soll vom Leitsystem mit übernommen werden. erst dann kann ich ihn ändern.

    und umgekehrt.

    Wie mache ich es ?
    Danke
    Zitieren Zitieren Sollwertumschaltung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ottopaul Beitrag anzeigen
    Hallo, wie kann ich Sollwerte stoßfrei umschalten?
    Habe einen Wahlschalter im Schaltschrank Leitsystem / Schrank

    Der Sollwert soll immer nachgeführt werden.
    Wahlschalter auf Leitsystem: Sollwert 700 und nur von hier änderbar.

    nun Wahlschalter auf Schaltschrank : Sollwert soll vom Leitsystem mit übernommen werden. erst dann kann ich ihn ändern.

    und umgekehrt.

    Wie mache ich es ?
    Danke
    Handelt es sich noch um das selbe Problem wie in dem anderen Thread?
    Zitat Zitat von ottopaul Beitrag anzeigen
    Hallo. habe Step7.
    ich erhalte vom Leitsystem einen Sollwert der auf meinen Regler geht.
    Nun gibt es einen Schaltschrank mit Schalter Leitsystem / Schaltschrank.
    Wie realisiere ich die Umschaltung des Sollwertes. Habe einTouchPannel im Schaltschrank eingebaut.
    Es muss ja stoßfrei sein.
    Hat irgend einer eine Idee?

    Danke im Vorfeld
    Das einfachste wäre, Du verschaltest das Eingabefeld "Sollwert_Leitsystem" und das Eingabefeld "Sollwert_Panel" auf die selbe Sollwertvariable in der Steuerung und definierst nur die Bedienfreigabe des jeweiligen Eingabefeldes (Leitsystem oder Panel) in Abhängikeit der Stellung des Wahlschalters.
    .
    Geändert von OHGN (24.10.2008 um 11:31 Uhr) Grund: Nachtrag
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

Ähnliche Themen

  1. Sollwertumschaltung für PID Regler
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 18:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •