Hallo zusammen,
am Donnerstag-Abend hatten wir bei einem 6GK7443-5 (Profibus-CP für die 400er) folgendes Problem:
mal lief der Bus 2 Std. ohne Probleme, mal nur 5 Minuten, dann wieder 30 min usw.
Am Freitag kamen wir der Sache dann auf die Schliche: die Steckverbindung am CP erschien "ein wenig wackelig".
CP ausgebaut und aufgeschraubt: ICH DACHTE, ICH SEHE NICHT RICHTIG
Da hat Siemens doch glatt an den Lötpunkten für die SUB-D-Buchse gespart und das Teil nur mit so komischen Feder-Bügelchen in der Platine verankert.
An den Steckerleisten für den Rückwandbus das gleiche: nur in die Bohrungen der Platine reingesteckt (nix verklebt, nix verlötet usw.)
DER BLITZ SOLL DIE BEIM SCH... TREFFEN :twisted:
Einer unserer Zulieferer hat erwähnt, daß Siemens wohl mal eine Zeitlang das so betrieben hat, mittlerweile aber draufgekommen ist, daß das Sparen am falschen Fleck ist.
Wir haben die Buchse nun einfach verlötet --> Problem behoben
Nun die Frage:
Weiß irgendjemand, welche Baugruppen in welchem Zeitraum so gefertigt wurden?
Ich kann doch nicht hunderte von CPU´s, CP´s, IM´s usw. auf Verdacht aufmachen und reinschauen.
Weihnachten (da steht unsere Produktion) wollte ich eigentlich sinnvoller verbringen
MfG
am Donnerstag-Abend hatten wir bei einem 6GK7443-5 (Profibus-CP für die 400er) folgendes Problem:
mal lief der Bus 2 Std. ohne Probleme, mal nur 5 Minuten, dann wieder 30 min usw.
Am Freitag kamen wir der Sache dann auf die Schliche: die Steckverbindung am CP erschien "ein wenig wackelig".
CP ausgebaut und aufgeschraubt: ICH DACHTE, ICH SEHE NICHT RICHTIG
Da hat Siemens doch glatt an den Lötpunkten für die SUB-D-Buchse gespart und das Teil nur mit so komischen Feder-Bügelchen in der Platine verankert.
An den Steckerleisten für den Rückwandbus das gleiche: nur in die Bohrungen der Platine reingesteckt (nix verklebt, nix verlötet usw.)
DER BLITZ SOLL DIE BEIM SCH... TREFFEN :twisted:
Einer unserer Zulieferer hat erwähnt, daß Siemens wohl mal eine Zeitlang das so betrieben hat, mittlerweile aber draufgekommen ist, daß das Sparen am falschen Fleck ist.
Wir haben die Buchse nun einfach verlötet --> Problem behoben
Nun die Frage:
Weiß irgendjemand, welche Baugruppen in welchem Zeitraum so gefertigt wurden?
Ich kann doch nicht hunderte von CPU´s, CP´s, IM´s usw. auf Verdacht aufmachen und reinschauen.
Weihnachten (da steht unsere Produktion) wollte ich eigentlich sinnvoller verbringen
MfG