    Hallo Leute,

    ich hab gerade versucht meine drei gleiche FCs (nur andere Adressen) in einem FB (mit globalen Variablen) zusammenzufassen, aber irgendwie funktioniert es nicht... Hab einen FC hergenommen und diese Adressen nur globale ersetzt, die im OB1 auch durch 3 versch. DBs aufgerufen werden...
    Kann mir jemand Tipps bezüglich geben, was beachtet werden sollte?
    Zitieren Zitieren FCs in FB umschreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    02.06.2006
    Beiträge
    223
    Danke
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Aus dem FC eine Quelle generieren
    öffnen dann oben FC in FB umschreiben
    Quelle Übersetzen fertig

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu georg28 für den nützlichen Beitrag:

    Jackjackson (04.12.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    15.06.2008
    Beiträge
    119
    Danke
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von georg28 Beitrag anzeigen
    Aus dem FC eine Quelle generieren
    öffnen dann oben FC in FB umschreiben
    Quelle Übersetzen fertig
    bei jackjackson ist das bißchen komplizierter, aber lass dir das mal schön von ihm selber erklären

  5. #4
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    156
    Danke
    97
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    ja, bissl komplizierter ... :P
    ich hab mal die codes in pdf reingestellt.... (schaut zwar katastrophal aus, aber mei)
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  6. #5
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    496
    Danke
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Beim überfliegen Deines Problemes kommen mir mehrere Gedanken.

    1. Die Aussage : "irgendwie funktioniert es nicht" ist ganz schlecht, wenn
    einem geholfen werden soll.

    2. Der Sinn es "FB's" besteht in der Verwendung von statischen Variablen.
    Das machst Du in Deinem FB1 überhaubt nicht. Das was Dein FB macht,
    hätte auch ein FC machen können. Bei einem FB hätte man auf die
    Verwendung der Hilfsmerker verzichtet und statt dessen statische
    Variablen verwendet.

    3. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht den Sinn Deines Programmes völlig
    zu durchdringen, aber mir scheint Du solltest Dich mal mit AWL
    beschäftigen. Das ganze kann man sicherlich effizenter lösen.


    Kieler
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    Zitieren Zitieren ..einfach mal so  

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kieler für den nützlichen Beitrag:

    Jackjackson (04.12.2008)

  8. #6
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    156
    Danke
    97
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    mit "funktioniert nicht richtig" meinte ich bloß, dass die FB nicht die gleiche funktion der fc's erfüllt...
    ich werd mich dann mal nach anderen lösungsmethoden umsehen

  9. #7
    Registriert seit
    29.09.2008
    Ort
    Land der Frühaufsteher
    Beiträge
    104
    Danke
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    hier mal dein Baustein als FC in AWL.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    MfG
    FrankW

    ....Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankW für den nützlichen Beitrag:

    Jackjackson (04.12.2008)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:23
  2. S5 Programm in S7 umschreiben. Befehle....
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 21:38
  3. S5 Analogwert auf S7 umschreiben?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:38
  4. S5 Programm umschreiben.
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 17:51
  5. CP 340 umschreiben auf ET200S 1SI
    Von seeba im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 09:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •