Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: IFM Kamera O2D2XX an SPS

  1. #1
    Registriert seit
    07.11.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag.

    Ich suche einen FB für die Anbindung einer IFM Kamera O2D200 mittels TCP/IP an die Siemens Steuerung. Hat einer mit diesem Sensor schon Erfahrungen gesammelt?

    Besten Dank
    Zitieren Zitieren IFM Kamera O2D2XX an SPS  

  2. #2
    Registriert seit
    21.05.2007
    Beiträge
    169
    Danke
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    den Sensor habe ich schon ein paar mal eingesetzt allerdings nur mit digitalen Signalen.
    Ich bin in in dieser Beziehung auch skeptisch ob diese Funktion überhaupt möglich ist.
    Ich kenne die TCP/IP Verbindung bei diesem Sensor nur für die Parametrierung bzw. zum Firmwareupdate.

  3. #3
    SPSOS ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo!
    Ab der Version 3.0 (Auslieferungsstand 12 200 kann der Sensor über
    TCP/IP betrieben werden.

  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2007
    Beiträge
    169
    Danke
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann kann das natürlich sein. Den letzten Sensor habe ich im Juli 08 eingebaut.

Ähnliche Themen

  1. Simatic VS 710 Kamera
    Von Phillip im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 08:25
  2. Cognex Kamera
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 16:54
  3. Kamera an TP
    Von Flo im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 21:28
  4. Kamera Prüfung ?!
    Von Freak86 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 09:22
  5. Kamera;Merkerwörter
    Von kN0k_kN0k im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 13:01

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •