    Hallo zusammen...

    Ich hab das Problem das ich keine Bausteine überwachen kann. Ich hab ein PG710 PLUS und eine 115u mit cpu 944

    Wenn ich einen Baustein auswähle z.b. pb1 dann kommt die Fehlermeldung "Letztes Netzwerk nicht abgeschlosse" Obwohl im letzten Netzwerk :BE steht....

    Hillffeeeee

    DAnke im Vorraus

    deNis
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Fehlermeldung  

  2. "
    "Letztes Netzwerk nicht abgeschlosse" Obwohl im letzten Netzwerk :BE steht....
    deNis
    hab ich so noch nie gehabt.
    ist das bei allen bausteinen so ?
    ich hab schon mal probs gehabt wenn im letzten nw ein zeitglied steht.

    mach mal folgendes:
    erzeuge irgendeinen pb
    schreibe in das erste netzwerk irgendeine anweisung.
    erzeuge ein 2. netztwerk. hierein schreibst du nur die be anweisung.

    kannst du diesen pb beobachten ?


    ansonsten poste doch mal einen teil des codes, damit man sich das genauer ansehen kann."


  3. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,450
    Danke
    99
    Erhielt 922 Danke für 628 Beiträge

    Default

    "Letztes Netzwerk nicht abgeschlosse" Obwohl im letzten Netzwerk :BE steht....
    deNis
    hab ich so noch nie gehabt.
    ist das bei allen bausteinen so ?
    ich hab schon mal probs gehabt wenn im letzten nw ein zeitglied steht.

    mach mal folgendes:
    erzeuge irgendeinen pb
    schreibe in das erste netzwerk irgendeine anweisung.
    erzeuge ein 2. netztwerk. hierein schreibst du nur die be anweisung.

    kannst du diesen pb beobachten ?


    ansonsten poste doch mal einen teil des codes, damit man sich das genauer ansehen kann.
    Bin zur Zeit im Urlaub in Thailand.

    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Fehlermeldung  

  4. #3
    Mainframe1979 Gast

    Default

    Es liegt nicht am Code.. es liegt so wie es aussieht an der version.....

    Hab jetzt wieder die 6.2 drauf da tut es....... mit 7.11 kommt der fehler....

    Kann sein das das pg zu alt ist für die neue version....

    Denis
    Reply With Quote Reply With Quote Danke....  

  5. #4
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    130
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Denis,

    das hab ich auf den Seiten von Siemens gefunden:
    ( weils kurz genug ist hier der O-Text )
    [Zitat]

    Beitrags-ID: 1712956
    Datum: 22.12.1999

    FRAGE:
    Warum bekomme ich in STEP 5 V7.11 die Fehlermeldung. "letztes Netzwerk nicht abgeschlossen", wenn ich Onlinefunktionen an einer CPU 944 ausführen möchte ?

    ANTWORT:
    Mit STEP5 Version V7.11 können Sie keine Onlinefunktionen mit folgenden Geräten ausführen:

    CPU944 (A/B)
    SINUMERIK 805 / 840-C
    SoftPLC
    Der Versuch führt zur Fehlermeldung: "Letztes Netzwerk nicht abgeschlossen". Sie können mit dieser Version und nur Datenbausteine (DB&s) online editieren.

    Abhilfe:
    Setzen Sie eine höhere Version von STEP 5 ein! Die jeweils aktuellen Versionen stehen zum Download zur Verfügung. Sie finden diese im Zweig "Software / Standard Tools / STEP 5" unter "Downloads".

    [/Zitat]

    mfg.

    Rolf

Similar Threads

  1. TIA Fehlermeldung
    By heiling36 in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 13.05.2015, 13:26
  2. Fehlermeldung
    By Moboso in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 14.04.2008, 15:20
  3. Fehlermeldung
    By Manfred Stangl in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 03.08.2007, 07:02
  4. Fehlermeldung
    By magmaa in forum Programmierstrategien
    Replies: 2
    Last Post: 08.06.2007, 20:12
  5. Fehlermeldung!!!!!
    By Baul in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 31.01.2007, 12:47

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •