Fehlermeldung

M

Mainframe1979

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen...

Ich hab das Problem das ich keine Bausteine überwachen kann. Ich hab ein PG710 PLUS und eine 115u mit cpu 944

Wenn ich einen Baustein auswähle z.b. pb1 dann kommt die Fehlermeldung "Letztes Netzwerk nicht abgeschlosse" Obwohl im letzten Netzwerk :BE steht....

Hillffeeeee

DAnke im Vorraus

deNis
 
"Letztes Netzwerk nicht abgeschlosse" Obwohl im letzten Netzwerk :BE steht....
deNis

hab ich so noch nie gehabt.
ist das bei allen bausteinen so ?
ich hab schon mal probs gehabt wenn im letzten nw ein zeitglied steht.

mach mal folgendes:
erzeuge irgendeinen pb
schreibe in das erste netzwerk irgendeine anweisung.
erzeuge ein 2. netztwerk. hierein schreibst du nur die be anweisung.

kannst du diesen pb beobachten ?


ansonsten poste doch mal einen teil des codes, damit man sich das genauer ansehen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke....

Es liegt nicht am Code.. es liegt so wie es aussieht an der version.....

Hab jetzt wieder die 6.2 drauf da tut es....... mit 7.11 kommt der fehler....

Kann sein das das pg zu alt ist für die neue version....

Denis
 
Hallo Denis,

das hab ich auf den Seiten von Siemens gefunden:
( weils kurz genug ist hier der O-Text )
[Zitat]

Beitrags-ID: 1712956
Datum: 22.12.1999

FRAGE:
Warum bekomme ich in STEP 5 V7.11 die Fehlermeldung. "letztes Netzwerk nicht abgeschlossen", wenn ich Onlinefunktionen an einer CPU 944 ausführen möchte ?

ANTWORT:
Mit STEP5 Version V7.11 können Sie keine Onlinefunktionen mit folgenden Geräten ausführen:

CPU944 (A/B)
SINUMERIK 805 / 840-C
SoftPLC
Der Versuch führt zur Fehlermeldung: "Letztes Netzwerk nicht abgeschlossen". Sie können mit dieser Version und nur Datenbausteine (DB&s) online editieren.

Abhilfe:
Setzen Sie eine höhere Version von STEP 5 ein! Die jeweils aktuellen Versionen stehen zum Download zur Verfügung. Sie finden diese im Zweig "Software / Standard Tools / STEP 5" unter "Downloads".

[/Zitat]

mfg.

Rolf
 
Zurück
Oben