Frage zu Graph 5 Schrittfortschaltung

EyeQ

Level-1
Beiträge
140
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr Profis,

ich arbeite gerade daran, Graph 5 Schrittketten in Step 7 abzutippen. Klappt soweit auch ganz gut. Ich habe einen Programmausdruck (Papier) der Schrittketten in Graph 5 inklusive Symbolik.
Nun, auf dem Zettel wo alle Schritte aufgelistet werden (siehe Anhang) gibt es hinter jedem Schritt ein "TUE" und ein "TWA". Was das bedeutet ist mir klar, jedoch bin ich mir bei der Wartezeit nicht ganz sicher wo diese wirkt.

In Zeile S4 steht ein TWA: KT 20.1 . heisst das nun, dass der Schritt S4 mit einer Verzögerung von 2 sek. gestartet wird, oder eher dass der Schritt min. 2 sek. aktiv sein muss, damit der nächste gestartet werden kann??

Hoffe jemand kann mir darauf eine Antwort liefern. Ein Handbuch zu Graph 5 habe ich leider nicht und die Software besitze ich z.Z auch nicht. Kann mir zwar die SB`s im Programm ansehen, aber da werd ich grad nicht ganz schlau draus.

MFG
 

Anhänge

  • 23062009_154018.jpg
    23062009_154018.jpg
    18,7 KB · Aufrufe: 22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist mir ja peinlich, dass ich das selbst nicht gefunden habe obwohl ich bei Siemens gesucht habe :(.
Auf jeden Fall habe ich nun meine Antwort. Für alle die über die Suche hier eingetroffen sind:

"Die Wartezeit TWA ist die Zeit, für die ein Schritt mindestens ak-
tiv bleibt, auch wenn die Nachfolgetransition bereits vorher erfüllt
ist. Der Nachfolgeschritt wird frühestens nach Ablauf der Warte-
zeit TWA aktiv."

Danke und frohes Schaffen weiterhin.
 
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, deshalb auch der Verweis aufs entsprechende Kapitel im Handbuch,
das es sich auch um eine Überwachungszeit, genannt TUE-MIN handeln könnte,
auch wenn das eher unwahrscheinlich sein sollte ...
Das kann man durch Parametrierung des Graph-FB's festlegen.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben