Hallo ihr Profis,
ich arbeite gerade daran, Graph 5 Schrittketten in Step 7 abzutippen. Klappt soweit auch ganz gut. Ich habe einen Programmausdruck (Papier) der Schrittketten in Graph 5 inklusive Symbolik.
Nun, auf dem Zettel wo alle Schritte aufgelistet werden (siehe Anhang) gibt es hinter jedem Schritt ein "TUE" und ein "TWA". Was das bedeutet ist mir klar, jedoch bin ich mir bei der Wartezeit nicht ganz sicher wo diese wirkt.
In Zeile S4 steht ein TWA: KT 20.1 . heisst das nun, dass der Schritt S4 mit einer Verzögerung von 2 sek. gestartet wird, oder eher dass der Schritt min. 2 sek. aktiv sein muss, damit der nächste gestartet werden kann??
Hoffe jemand kann mir darauf eine Antwort liefern. Ein Handbuch zu Graph 5 habe ich leider nicht und die Software besitze ich z.Z auch nicht. Kann mir zwar die SB`s im Programm ansehen, aber da werd ich grad nicht ganz schlau draus.
MFG
ich arbeite gerade daran, Graph 5 Schrittketten in Step 7 abzutippen. Klappt soweit auch ganz gut. Ich habe einen Programmausdruck (Papier) der Schrittketten in Graph 5 inklusive Symbolik.
Nun, auf dem Zettel wo alle Schritte aufgelistet werden (siehe Anhang) gibt es hinter jedem Schritt ein "TUE" und ein "TWA". Was das bedeutet ist mir klar, jedoch bin ich mir bei der Wartezeit nicht ganz sicher wo diese wirkt.
In Zeile S4 steht ein TWA: KT 20.1 . heisst das nun, dass der Schritt S4 mit einer Verzögerung von 2 sek. gestartet wird, oder eher dass der Schritt min. 2 sek. aktiv sein muss, damit der nächste gestartet werden kann??
Hoffe jemand kann mir darauf eine Antwort liefern. Ein Handbuch zu Graph 5 habe ich leider nicht und die Software besitze ich z.Z auch nicht. Kann mir zwar die SB`s im Programm ansehen, aber da werd ich grad nicht ganz schlau draus.
MFG