-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Haben ein Problem und zwar möchte ich mittels Programmwahlschalter Werte für einen Zähler in einen Datenbaustein Schreiben. Irgendwie will das aber nicht klappen.
Mein Prog.Teil sieht in etwa so aus:
NW:1
A DB20
U M10.0 / Merker Progr.1
U M10.5 /Programm übernommen
L KZ0015
t DW1
L KZ0020
T DW2
NW:2
A DB20
U M10.1 / Merker Progr.1
U M10.5 /Programm übernommen
L KZ0015
t DW1
L KZ0020
T DW2
.
.
usw.
Die werte werden nicht in den DB übernommen auch das VK ändert sich nur bei nw1 von 0 auf 1.
Kann mir jemand sagen wo ich einen Fehler mach.
Danke im Vorraus.
Haben ein Problem und zwar möchte ich mittels Programmwahlschalter Werte für einen Zähler in einen Datenbaustein Schreiben. Irgendwie will das aber nicht klappen.
Mein Prog.Teil sieht in etwa so aus:
NW:1
A DB20
U M10.0 / Merker Progr.1
U M10.5 /Programm übernommen
L KZ0015
t DW1
L KZ0020
T DW2
NW:2
A DB20
U M10.1 / Merker Progr.1
U M10.5 /Programm übernommen
L KZ0015
t DW1
L KZ0020
T DW2
.
.
usw.
Die werte werden nicht in den DB übernommen auch das VK ändert sich nur bei nw1 von 0 auf 1.
Kann mir jemand sagen wo ich einen Fehler mach.