Hallo Leute!
Num bin ich mit meinem SPS(Step 7) Latein am Ende.
Gegebenheiten:
- CPU313C
- SM331 AI (1KF01)
- 3 Punkt - 3-Wege Ventil (ein Ausgang für auf, einer für zu), 140s
Endanschlag bis Endanschlag
- PT100
- Pumpe (Läuft)
Mein Problem:
(Wasser aus Pufferspeicher ist 80°C)
Ich muss/sollte für meinen Heizkreis eine Vorlauftemperatur von 60°C+/- haben.
Wenn ich bei Unterschreiten dieser Temperatur zb. 55°C das 3-Wegeventil auf mache, ist die Temperatur so schnell auf zb. 65° das ich es wieder zu machen muss.
Meine Idee:
Ich steuer das Ventil mit "PWM" an. Ich mache es je nach abweichung von 60°C mehr oder weniger auf.
Ich habe aber keine Endkontakte, dass heißt die steuerung muss wissen, dass das Ventil nach 140s offen ist und aus irgend einem Grund die 60°C nicht erreicht werden können.
Nun wie löse ich meine Idee, bitte um Tipps!
DAKNE!
mfg
Matthias
Num bin ich mit meinem SPS(Step 7) Latein am Ende.
Gegebenheiten:
- CPU313C
- SM331 AI (1KF01)
- 3 Punkt - 3-Wege Ventil (ein Ausgang für auf, einer für zu), 140s
Endanschlag bis Endanschlag
- PT100
- Pumpe (Läuft)
Mein Problem:
(Wasser aus Pufferspeicher ist 80°C)
Ich muss/sollte für meinen Heizkreis eine Vorlauftemperatur von 60°C+/- haben.
Wenn ich bei Unterschreiten dieser Temperatur zb. 55°C das 3-Wegeventil auf mache, ist die Temperatur so schnell auf zb. 65° das ich es wieder zu machen muss.
Meine Idee:
Ich steuer das Ventil mit "PWM" an. Ich mache es je nach abweichung von 60°C mehr oder weniger auf.
Ich habe aber keine Endkontakte, dass heißt die steuerung muss wissen, dass das Ventil nach 140s offen ist und aus irgend einem Grund die 60°C nicht erreicht werden können.
Nun wie löse ich meine Idee, bitte um Tipps!
DAKNE!