Hallo.
Das mit dem laden des Datenbausteines über die Programmierstoftware kenn ich schon längst. Was ich aber genau meine ist folgendes. Bei uns werden viele Standardmaschine schone mit Profibus DP ausgerüstet, so das man nur noch eine EM277 an die S7-200 anschließen muss und man kann Betriebs- und Störmeldungen der Anlagen abgreifen. Da z.B. bei der Projektierung in Siemens Step 7 der V-Versatz für das EM277 standardmässig auf 0 gestellt ist, wird dieser oft vergessen auf die eingestellte Startadresse der V Bereichs zu stellen um die Daten abzugreifen. Wird dieser V Versatz auf 0 gelassen und das Profibuskabel wird an das EM277 angeschlossen so wird der V Bereich für das TD200 überschieben, da das TD200 seine Initialisierungsdaten ab VB0 die nächsten 14 Byte ablegt. Wird nun das TD200 kurz abgesteckt oder es tritt ein Spannungsfall auf, so wird nach dem erneuten hochlaufen des TD200 die Meldung "kein Parameterbaustein" angezeigt. Es muss nun der Datenbaustein per EEPROM oder per Laptop neu geladen werden damit das TD200 wieder Ordnungsgemäss funktioniert. Ich will nun diese weg umgehen und mit ein paar Vergichsfunktionen im Programm den Datenbaustein einfach neu laden, sobald der TD200 V Bereich über den Bus überschrieben wird. Versteht ihr nun was ich meine. Bin für jede Hilfe in diese Richtung sehr dankbar.