FM 351 Synchronisation ?

CrackerJack1

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe ein Problem mi einer FM351 Baugruppe.
Und zwar geht gelegentlich mal die Synchron meldung auf False.

Da in der Anlage ein Absolutwertgeber installiert ist, sollte das ja garnicht passieren können ? (Wunder....)

Jetzt die eigentliche Frage wie bekomme ich die Synchronmeldung wieder ?
Bis jetzt hilft nur Schaltschrank aus und wieder an !!!
Einer Referenzfahrt wie im FM Handbuch beschrieben geht nicht, da es keinen Referenzschalter gibt ( Absolutwertgeber ). Bin ziemlich Ratlos !

Hat jemand noch etwas ausführlichere Doku als die, die bei Siemens aktuell zu der Baugruppe zum Download steht ?

Bin für jeden HIlfeversuch dankbar !!!

Gruß
 
Diese FM kenne ich nicht, aber mal grundsätzlich:
-Versorgungsspannung des Gebers prüfen
-Geber tauschen
-Geberleitung prüfen (Schirmung) und ggfs. tauschen (Wurfleitung vorhanden?)
-Baudrate reduzieren
Da es vermutlich ein SSI-Geber ist denke ich, dass die Baugruppe keinen plausiblen/vollständigen Istwert/Telegramm vom Geber erhält.
Also schickt es der Geber schon fehlerhaft los oder es wird auf dem Weg zur Baugruppe beschädigt.

Grüße von HaDi
 
Zurück