S5 + "S5 für Windows"

Hawkster

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allesamt,

folgende Frage:

habe derzeit vor einen FB zu schreiben und als Parameter einen Ausgang anzulegen

Leider weigert er sich aber strickt diesen Ausgang zurückzusetzen, aber setzen findet er total klasse, könntet ihr mir vielleicht das Problem erläutern? Oder heißt es garnicht "R" wie in der S7?!

PS: Das dieses programm derzeit sinnfrei ist, weiß ich, aber es geht ja legiglich um den Rücksetze-Befehl

Code:
;Fan-Control FB
NAME: FAN     
BEZ : FAN  ABI
 U -VKE0
 S =FAN
 U =FAN
R =Fan ;Wird als Fehlerhaft deklariert
 
 
 BE

Desweiteren ist mir noch aufgefallen, das ich aber das VKE nutzen darf, was es somit auch Rücksetzen kann da es toggelt:
Code:
;Fan-Control FB
NAME: FAN     
BEZ : FAN  ABI
 UN =FAN 
 = =FAN 
 

 BE

Mit freundlichen Grüßen,
Hawkster
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
Das muss bei Formaloperanden im FB

"RB="

heissen.
(Einen Formaloperanden
rücksetzen,
(bei VKE =1) (Parametertyp BI)
 
Zurück
Oben