Geschwindigkeitsvorgabe in m/min über TP

zloyduh

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Meine Hardware: Sinamics S120, 314C-2-DP, Asynchronmotor ohne Geber: Diesen möchte ich mittels U/f Kennlinie betreiben. (OPEN LOOP)


Habe aber folgendes Problem:
Möchte über ein TP177B einen Sollwert in m/min einem S120 über Profibus vorgeben. Weiss aber nicht wirklich wie ich dies umsetzen soll.

Gibt es einen Beispiel??
Oder hat jemand einen Tipp für mich?
 
Variable im TP anlegen die mit einem Speicher (MW,DBW oÄ) in der Steuerung verbunden wird.

S120 sagt mir jetzt nix, gehe aber mal davon aus, das es ein Slave am Profibus ist.

Dann via "Move" oder "lade Transferiere" den Wert auf das entsprechende AW oder AD des Slaves verschieben. Eventuell noch anden Wertebereich des Sinamics anpassen. Bei einem Sinamics gehe ich davon aus das er den Sollwert in Real Prozent (Wertebereich -1. bis 1.0) bekommt.

Wieviel sind denn 100% in m/min?
Also Dreisatz rechnen in der SPS. Skalieren wäre der elegantere Ausdruck.


Natürlich passiert das in der CPU 314.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe aber folgendes Problem:
Möchte über ein TP177B einen Sollwert in m/min einem S120 über Profibus vorgeben. Weiss aber nicht wirklich wie ich dies umsetzen soll.

Willst du direkt vom TP in den S120 schreiben???

Das wird so nicht gehen. Im übrigen muß du, wenn du
die Profibus-Schnittstelle verwenden willst, ja auch die
ganzen anderen Freigaben via SPS setzen. Da kann du
die Sollwerte - schön skaliert - auch über die SPS
schleifen.

Frank
 
Der Grund, warum ich "Skalieren im Panel" ungern mache:

Ich habe in der VAT gern den skalierten Wert stehen anstatt eines "Vorproduktes"
*ACK*

... und alle anderen Geräte und Applikationen, die auf die CPU zugreifen, sollen alle den selben Wert anzeigen ohne jedesmal skalieren zu müssen.

Gruß
Harald
 
Zurück