Thermoelement Typ k an 7KF02 AI-Karte

SPSKILLER

Level-2
Beiträge
728
Reaktionspunkte
159
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

hat jemand hier ein Typ k Thermoelement in Verbindung mit einer 7KF02 Analogeingangskarte und PCS7 Kanaltreibern am laufen?

Bei mir gibt der CH_AI nur Bullshit raus.
Die Baugruppentreiber werden erstellt, aber nicht mal mit viel Fantasie kann ich mir daraus nen ordentlichen Messwert bilden.

In der Hilfe zum CH_AI Baustein steht was in der Art:
(Habe vergessen den Text zu sichern, und grad kein PCS7 zur Hand.)

... wird der Rohwert +/- 80 mV ausgegeben...

Häää????
Ich kann doch in der HW-Konfig die interne Linearisierung einschalten...

Das PEW gibt mir dann bei (mittels Temperaturkalibrator simulierten) 100°C einen dezimalen Wert von ca. 1050. Das interpretier ich als 105°C.
Gebe ich 200°C vor, dann stehen ca. 2050 im PEW.

Das erscheint mir logisch und OK, da die 5K Abweichung durch die Messstrippen zu kommen scheinen. Die werden auch bei höheren Temperaturen nicht mehr.

Nur was mach ich mit dem CH_AI.
Ich bin angewiesen diesen Baustein für alle Messungen einzusetzen.

Macht bei PCS7 ja auch Sinn.

Idealerweise sollte er mir eine 105.0 als Realzahl ausgeben.
Nur davon bin ich weit entfernt.

Funktioniert das bei jemandem hier?

Danke.

Micha
 
Hallo micha,
ist den die Hardware korrekt aufgebaut und
parlamentiert. Wie hast du es mit der vergleichstelle
gelöst, über Terminalmodul oder extern?

Gruß Helmut.
 
Hey Jungs,

OG, UG wars.
Da hatte ich Messbereich eingestellt (0-600°C).

Vielen Dank.

@Helmut: Vergleichstelle ist intern eingestellt...

Vielen Dank

Micha
 
Hallo,

wie muss ich denn nun den Wert einlesen?

Kann ich ganz normal den FC105 dafür verwenden?
Welche Klemmen muss ich nutzen?
Und wie muss die Einstellung im Hardware Katalog sein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie muss ich denn nun den Wert einlesen?

Kann ich ganz normal den FC105 dafür verwenden?
Welche Klemmen muss ich nutzen?
Und wie muss die Einstellung im Hardware Katalog sein?

Der Thread bezieht sich auf PCS7.... und nicht den FC105.
Aber den kannst Du in einem SPS- Porgramm ganz normal benutzen.
Im HW-Manager stellt DU Thermoelement und Type ein.

lG
Karl
 
Aber welcher Typ ist es?

Das Element nennt sich Typ K. Muss ich dann "NI 1000 Std." wählen?

z.B.
UG am FC105 ist dann 0°C
OG am FC105 ist dann 600°C
 

Anhänge

  • Typ-K.JPG
    Typ-K.JPG
    106,6 KB · Aufrufe: 46
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

danke das Handbuch hat echt geholfen.

Kann die Werte jetzte einlesen.
Gibt allerdings noch eine Sache die ich nicht verstehe.

Ich hab eine Karte 331 1KF02-0AB0 verbaut und hatte in der HW Konfig aber
331 1KF01-0AB0 parametriert. Damit läuft das Ganze einwandfrei. Änder ich jetzt in der HW Konfig aber die parametrierung auf dei echte Karte also sprich 331 1KF02-0AB0 dann kann ich nichts mehr einlesen.
 