Moin,
hat jemand hier ein Typ k Thermoelement in Verbindung mit einer 7KF02 Analogeingangskarte und PCS7 Kanaltreibern am laufen?
Bei mir gibt der CH_AI nur Bullshit raus.
Die Baugruppentreiber werden erstellt, aber nicht mal mit viel Fantasie kann ich mir daraus nen ordentlichen Messwert bilden.
In der Hilfe zum CH_AI Baustein steht was in der Art:
(Habe vergessen den Text zu sichern, und grad kein PCS7 zur Hand.)
Häää????
Ich kann doch in der HW-Konfig die interne Linearisierung einschalten...
Das PEW gibt mir dann bei (mittels Temperaturkalibrator simulierten) 100°C einen dezimalen Wert von ca. 1050. Das interpretier ich als 105°C.
Gebe ich 200°C vor, dann stehen ca. 2050 im PEW.
Das erscheint mir logisch und OK, da die 5K Abweichung durch die Messstrippen zu kommen scheinen. Die werden auch bei höheren Temperaturen nicht mehr.
Nur was mach ich mit dem CH_AI.
Ich bin angewiesen diesen Baustein für alle Messungen einzusetzen.
Macht bei PCS7 ja auch Sinn.
Idealerweise sollte er mir eine 105.0 als Realzahl ausgeben.
Nur davon bin ich weit entfernt.
Funktioniert das bei jemandem hier?
Danke.
Micha
hat jemand hier ein Typ k Thermoelement in Verbindung mit einer 7KF02 Analogeingangskarte und PCS7 Kanaltreibern am laufen?
Bei mir gibt der CH_AI nur Bullshit raus.
Die Baugruppentreiber werden erstellt, aber nicht mal mit viel Fantasie kann ich mir daraus nen ordentlichen Messwert bilden.
In der Hilfe zum CH_AI Baustein steht was in der Art:
(Habe vergessen den Text zu sichern, und grad kein PCS7 zur Hand.)
... wird der Rohwert +/- 80 mV ausgegeben...
Häää????
Ich kann doch in der HW-Konfig die interne Linearisierung einschalten...
Das PEW gibt mir dann bei (mittels Temperaturkalibrator simulierten) 100°C einen dezimalen Wert von ca. 1050. Das interpretier ich als 105°C.
Gebe ich 200°C vor, dann stehen ca. 2050 im PEW.
Das erscheint mir logisch und OK, da die 5K Abweichung durch die Messstrippen zu kommen scheinen. Die werden auch bei höheren Temperaturen nicht mehr.
Nur was mach ich mit dem CH_AI.
Ich bin angewiesen diesen Baustein für alle Messungen einzusetzen.
Macht bei PCS7 ja auch Sinn.
Idealerweise sollte er mir eine 105.0 als Realzahl ausgeben.
Nur davon bin ich weit entfernt.
Funktioniert das bei jemandem hier?
Danke.