Hallo Leute
Habe an einer Steuerung (1) eine Tim 3V-IE mit angebundenem Modem MD720.
Diese empfängt gelegentlich Daten einer anderen Steuerung (2) und zeigt diese auf einem Display (Steuerung 1) an. Soweit so gut.....
Habe auf der ersten die Netzwerkverbindungen eingestellt und getestet,
soweit funktioniert auch alles.
Per OPC sollen Daten ausgelesen werden......
Komischerweise kann ich nach 1-2-3 Tagen nicht mehr über die Netzwekschnitstelle zugreifen, PG: (Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden).
OPC hat auch keine verbindung mehr.
Ping funktioniert jedoch!
Erst nach abschalten der Stromversorgung und wiedereinschalten funktoniert das Teil 2-3 Tage lang.
Hatte jemand auch schon so ein Problem?
Station 1
cpu 315 1af03-0ab0 auf UR0
Tim 3V-IE 800-3ba00 über IM360/361 auf UR1
Station 2
cpu 314 1a304-0ab0
Tim 3V-IE wie oben
Habe an einer Steuerung (1) eine Tim 3V-IE mit angebundenem Modem MD720.
Diese empfängt gelegentlich Daten einer anderen Steuerung (2) und zeigt diese auf einem Display (Steuerung 1) an. Soweit so gut.....
Habe auf der ersten die Netzwerkverbindungen eingestellt und getestet,
soweit funktioniert auch alles.
Per OPC sollen Daten ausgelesen werden......
Komischerweise kann ich nach 1-2-3 Tagen nicht mehr über die Netzwekschnitstelle zugreifen, PG: (Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden).
OPC hat auch keine verbindung mehr.
Ping funktioniert jedoch!
Erst nach abschalten der Stromversorgung und wiedereinschalten funktoniert das Teil 2-3 Tage lang.
Hatte jemand auch schon so ein Problem?
Station 1
cpu 315 1af03-0ab0 auf UR0
Tim 3V-IE 800-3ba00 über IM360/361 auf UR1
Station 2
cpu 314 1a304-0ab0
Tim 3V-IE wie oben