Kommunikation zwischen Siemens S7 und Allen Bradley

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.457
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Kann eine 315-2PN/DP über den integrierten Ethernetport mit einer Allen Bradley
kommunizieren und Daten austauschen?
Wenn ja, wie funktioniert das? Hat wer Informationen dazu?

Wenn nicht, welche Zusatzhardware benötige ich für so eine Kommunikation?

Danke
 
Ich habe gesehen auf plctalk.net/qanda, das es ist jemand gelungen per ethernet daten zwischen ein S7 und ein ControlLogix auszutauschen.
Der verfahren ist Send/Receive.
Auf der ControlLogix-Seite wurde ein -EWEB Modul verwendet. Dase -EWEB Modul erlaubt das verwendung von Ethernet "sockets". Es ist nicht sehr einfach, und man hat keine genaue Anleitung.
Dazu ist das EWEB modul etwas speziell. Im normal-Fall verwendet man ein -ENBT Modul in ControlLogix, aber es unterstützt nicht direkten Socket Zugriff.
Es geht nicht bei PLC5, SLC500, MicroLogix oder CompactLogix.

Also, es kostet etwas mehr, funktioniert nicht bei alle AB SPS'en und ist sehr aufwendig.
Ich wurde ein Profibus Modul in ControlLogix Rack einbauen. Es gibt auch Profibus für SLC500 und CompactLogix.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde die von solchen Experimenten abraten.
Der sicherste Weg ist ein ProLinx Gateway!
Da weiß ich mit Sicherheit, dass das geht.

Frank
 

Anhänge

  • pdps_driver_manual.pdf
    684,9 KB · Aufrufe: 68
Zurück
Oben