Störmeldung realexieren auf tp177micro.

NeuDabei

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Störmeldung realexieren auf tp177micro...

hey leute ich muss eine störmeldung realexieren wenn de motor pkz ausfählt also der eingang z.b E0.0 nicht 1 ist. soll die s7-224 eine meldung anz TP úbermitteln.

kann mir da einer helfen wie ich das mache???
 
Hallo,

Das wird wohl dein Mamutprojekt :D

Flex öffnen. Assistent verwenden. TP auswählen. Variablen anklicken. Variable erstellen ( z.B. MW0 = Variable_1 ) Meldungen anklicken. Meldung erstellen (Text). Variable einfügen (z.B. Variable_1=MW0). Jetzt steht die Triggeradresse der Meldung hinten dran. ( M1.0 )

Im Programm

Code:
UN E0.0
= M1.0 //Meldung 1

PS: Meldefenster,Meldezeile usw.. nicht vergessen anzulegen
 

Anhänge

  • str.jpg
    str.jpg
    129,6 KB · Aufrufe: 12
  • sr2.jpg
    sr2.jpg
    29,5 KB · Aufrufe: 5
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Das wird wohl dein Mamutprojekt :D

Flex öffnen. Assistent verwenden. TP auswählen. Variablen anklicken. Variable erstellen ( z.B. MW0 = Variable_1 ) Meldungen anklicken. Meldung erstellen (Text). Variable einfügen (z.B. Variable_1=MW0). Jetzt steht die Triggeradresse der Meldung hinten dran. ( M1.0 )

Im Programm

Code:
UN E0.0
= M1.0 //Meldung 1
PS: Meldefenster,Meldezeile usw.. nicht vergessen anzulegen


Ich teste das mal danke schón:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO::ROFLMAO:.
den were das ja reletaif einfach wenn ich das mit merker machen kann.
 