Hallo,

welche höchste MPI Adresse hat ein Ethernet CP am Rückwandbus?

Ich habe einen CP 343-1 Lean der mit der MPI Adresse 4 am Rückwandbus meiner CPU314 hängt.

Jetzt habe ich noch ein altes Sütron BT20 am MPI das mir immer mit der Fehlermeldung "Nicht bei alle Teilnehmer ist die gleiche höchste Teilnehmeradresse eingestellt" sporadisch aussteigt.

An SPS, Display und PG-Adapter ist die gleiche höchste MPI Adresse eingestellt -> 31. Nur beim Ethernet CP kann ich nichts dergleichen einstellen.

Wie kann ich herausfinden welche höchste MPI Adresse der CP hat?

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der CP hat eine MPI Adresse, siehe ScreenShot

Und es muss der gleiche MPI-Bus sein den auch die Frontschnittstelle an der CPU verwendet (bei gleicher MPI-Adresse von Display und CP geht nichts mehr).

So meine Überlegung ...
 

Anhänge

  • ScreenShot218.png
    ScreenShot218.png
    46,1 KB · Aufrufe: 28
Hallo zusammen,

ein CP hat eine MPI-Adresse, die höchste MPI-Adresse ist gleich der, die in der HW-Konfig für die CPU eingestellt ist.

In einigen Fällen wird die vergebene MPI-Adresse automatisch ermittelt und ist dann nicht mehr einstellbar.

Grüsse
 