    Hallo zusammen,

    Ich habe eine CPU 315 2PN/DP, welche über Profibus mit einer ET 200S verbunden ist. An dieser ET 200S ist eine IO-Link Karte angesteckt. Von dort aus wiederum geht eine Leitung an den Device.
    Des Weiteren ist ein Touchscreen über Profinet mit der SPS verbunden.

    Ich möchte nun eine Anzeige im Display aufleuchten lassen, wenn der Device entfernt wird.
    Dazu hat man mir erklährt, ich solle die SZL verwenden.
    Ich habe mir den entsprechenden Baustein von Siemens heruntergeladen und in mein Projekt eingefügt.
    Wie geht es weiter?? Dabei geht es mir speziell um die Programmierung im Simatic Manager.

    Danke!
    Zitieren Zitieren IO-Link Kommunikationsabbruch feststellen + verarbeiten  

  2. #2
    Felixx91 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.08.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage

    Hallo nochmal,

    ich hab mich heute nochmal mit der Anlage befasst:

    Ich kann Sammelfehler der ET 200S abfragen.
    Wenn ich nun die SZL-ID auf 0E91 (Tipp von Siemens) ändere, bekomme ich einen Fehlercode für ungültige SZL-ID....

    Könnte es evtl. sein, dass ich diesen zustand bei der ET 200S garnicht abfragen kann?

  3. #3
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.775
    Danke
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok ist etwas her, aber vielleicht doch noch interessant
    die et200s io-link karte bietet einen bitqualifier.
    dieser kann im pct-tool eingestellt werden.
    über dieses bit kannst du erkennen, ob das device noch da ist, bzw. ob der prozesswert gültig ist
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Profibus Adresse feststellen
    Von styrax im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 16:54
  2. Kommunikationsabbruch mit CP5711
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:59
  3. Feststellen ob Profibus DP Slave bereit
    Von YesWeCant im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 15:43
  4. Feststellen ob aus Ladespeicher gelesen wurde
    Von Ingo dV im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 11:28
  5. Benötige Hilfe feststellen der Adressen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 15:31

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •