Hallo, ich habe eine Frage zu o.g. Produkt. Zum Hintergrund ich will an ein bestehendes Leitsystem welches über eine OPC-Schnittstelle Daten von entferneten Steuerungen über Industrial Ethernet abruft 2 zusätzliche Steuerungen anbinden. Wenn ich den Simatic NCM Manager öffne, werden mir die bestehenden S7-300 Stationen angezeigt (es handelt sich um 318er mit einem CP 343-1) und auch im NetPro sind diese zu sehen. Mein Problem besteht nun darin die neuen Steuerungen einzufügen, da mir der Dialog "Einfügen Station" nur die 4 folgenden Elemente anbietet.
PC-Station, Andere, S5 Station oder PG/PC aber eben keine S7-300 Station.
Habe leider die ursprüngliche Konfiguration nicht selbst angelegt und in der Dokumentation auch noch nichts passendes gefunden.
Einzig in der Simatic NET Doku habe ich gefunden dass S7-300 Steuerungen nur importiert werden können, aber leider habe ich auch den Schalter für das importieren noch nicht gefunden. Wäre also für jeden Tip dankbar.
 
Wenn man nur Simatic Net hat (kein STEP7), dann kann man nur die gennante Stationstypen einfügen. Das ist aber kein grosses Problem.
Einfach verbindungen in OPC Server anlegen, und als Partner "Unspezifizierte Verbindung" spezifizieren. Die Verbindungsparameter (IP Adresse, Rack, Slot) müssen dann manuell eingestellt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wäre eine Variante, aber die bestehenden Stationen müssen ja auch irgendwie in das Projekt gekommen sein. Diese stehen da nämlich wie in der Hardwareconfig bzw. NetPro vom Step 7 dargestellt (CPU,MPI- und Profibusschnittstelle sowie dem Ethernet CP). Also muss es hierfür doch irgendeine Möglichkeit geben.
Habe ma 2 Bilder angehängt zum besseren VerständnissNCM-Manager.JPGNet-Pro.JPG
 
Du kannst die zwei neuen Stationen in dein STEP7 Projekt einfügen. Und dann kannst du das Projekt in den anderen PC (mit nur NCM) importien.
Dann kann man aber keine änderungen machen. Auf diesen Grund wurde ich den Weg über die unspezifizierte Verbindungen nehmen.
 
OK, manchmal ist man auch etwas Betriebsblind. Hbae das Projekt einfach auf mein Laptop mit Step 7 übertragen und dort die jeweiligen Stationen nachgerüstet. Funktioniert soweit auch, bzw. muss ich noch ein Update machen da er die neuen Komponeneten nicht erkennt.
 