    Hallo, kannmir jemand sagen, wo ich eine Fehlerliste des FB P_RCV finde? (CP340 für RS232)
    Zitieren Zitieren P RCV Fehler  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Ja, an einer ganz exotischen Stelle: Im Handbuch
    ...Kopfschüttel

  3. #3
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Wow danke. Wäre ich nie drauf gekommen, wo finde ich das denn?
    Zitieren Zitieren Echt?  

  4. #4
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Ich würde annehmen beim Hersteller.

  5. #5
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ich finde leider nichts, sonst würde ich ja nicht fragen

  6. #6
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

  7. #7
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Danke. Also ich habe jetzt den Fehler lokalisiert

    (00AH Ein freier Empfangspuffer ist nicht vorhanden:Beim Empfang stand kein leerer Empfangspuffer
    zur Verfügung.



    Der FB P_RCV muss häufiger aufgerufen werden


    Was muss ich tun? habe echt null dust, sorry. Wie soll ich den öffters aufrufen? Mehrere instanz-DB´s? Aber woher weis ich dann ab welchem byte welcher db anfängt, die daten sollen ja schließlich alle in meinen Speicher geschrieben werden und zwar hintereinander.
    Zitieren Zitieren Ok  

  8. #8
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    wird dein FB oder der Programmteil, wo er sich befindet, bedingt aufgerufen ?
    Der FB muss in jedem Zyklus bearbeitet werden.
    kind regards
    SoftMachine

  9. #9
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    der FB wir auch in jedem Zyklus bearbeitet. ich würde halt nur gerne wissen, wenn ich mehr als 1024 Bytes empfange wie ich vorgehen muss?

  10. #10
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    der FB wir auch in jedem Zyklus bearbeitet. ich würde halt nur gerne wissen, wenn ich mehr als 1024 Bytes empfange wie ich vorgehen muss?
    Mit einer Schrittkette vielleicht?
    Zuerst Schritt eins dann zwei.
    Wenn du den ersten Teil fehlerfrei empfangen hast, dann den zweiten Teil mit der geänderten Zieladresse abholen.


    bike

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. S7-200 RCV und XMT
    Von Küffel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 19:51
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 09:28
  4. Ehthernet ohne AG-SEND & AG-RCV ?
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 03:39
  5. SR - Fehler
    Von sedie im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 14:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •