martin1988
Level-1
- Beiträge
- 126
- Reaktionspunkte
- 7
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
mal wieder würd ich gern euer geballtes Wissen nutzen!
In meinem letzten Projekt hab ich eine Regelung offen gelassen über die ich schon viel diskutiert habe aber nie eine 100%ig funktionierende Lösung gefunden habe ...
Es geht sich um eine Behälter-Vorwärmung.
Der Behälter kann zu jeder Zeit unterschiedlich gefüllt sein (dient dem Ausgleich von Wasserverlusten in einem Fernwärmenetz) und muss im optimalfall Konstant bei 102° gehalten werden.
Das Volumen was temperiert werden muss schwankt zwischen 3 und 15m³.
Bisher verwende ich einen FB58 und benutze den als PI-Regler.
Das verhalten was sich zZ einstellt ist immer ein ziemliches überschwingen da das Volumen ja erstmal temperiert werden muss.
(Regelung startet, Ventil ist bei Sollwertsprung um ca 20° nach ca 8min 100% geöffnet. Nach weiteren ca 8min erreicht der Behälter die Solltemperatur, Ventil beginnt zu schliessen aber die Temperatur geht natürlich noch weiter hoch weil das Volumen in der Heizspirale ja auch noch auskühlen muss ...)
Meine Frage ist jetzt (bin mit dem FB58 nicht sooo sehr bewandert aber hab schon viel mit Tt oder Tn rumprobiert - ohne Erfolg) ob man dem Regler, sobald man erkennt das man z.B. 4° unter sollwert ist, eine Umkehrfunktion einleiten kann damit er schonmal anfängt zu schliessen und dann erstmal bisschen wartet und FEIN nachregelt oder wie auch immer ... Ich weiß mir da leider langsam nicht mehr so wirklich zu helfen!
Sofern jemand einen anderen Ansatz weiß mti dem ich das hinbekommen kann bin ich gerne bereit das auszuprobieren!
Ansonsten schon mal vielen Dank für jede Antwort/Hilfe!
Regelnde SPS ist eine 414H.
Grüße,
Martin
mal wieder würd ich gern euer geballtes Wissen nutzen!
In meinem letzten Projekt hab ich eine Regelung offen gelassen über die ich schon viel diskutiert habe aber nie eine 100%ig funktionierende Lösung gefunden habe ...
Es geht sich um eine Behälter-Vorwärmung.
Der Behälter kann zu jeder Zeit unterschiedlich gefüllt sein (dient dem Ausgleich von Wasserverlusten in einem Fernwärmenetz) und muss im optimalfall Konstant bei 102° gehalten werden.
Das Volumen was temperiert werden muss schwankt zwischen 3 und 15m³.
Bisher verwende ich einen FB58 und benutze den als PI-Regler.
Das verhalten was sich zZ einstellt ist immer ein ziemliches überschwingen da das Volumen ja erstmal temperiert werden muss.
(Regelung startet, Ventil ist bei Sollwertsprung um ca 20° nach ca 8min 100% geöffnet. Nach weiteren ca 8min erreicht der Behälter die Solltemperatur, Ventil beginnt zu schliessen aber die Temperatur geht natürlich noch weiter hoch weil das Volumen in der Heizspirale ja auch noch auskühlen muss ...)
Meine Frage ist jetzt (bin mit dem FB58 nicht sooo sehr bewandert aber hab schon viel mit Tt oder Tn rumprobiert - ohne Erfolg) ob man dem Regler, sobald man erkennt das man z.B. 4° unter sollwert ist, eine Umkehrfunktion einleiten kann damit er schonmal anfängt zu schliessen und dann erstmal bisschen wartet und FEIN nachregelt oder wie auch immer ... Ich weiß mir da leider langsam nicht mehr so wirklich zu helfen!
Sofern jemand einen anderen Ansatz weiß mti dem ich das hinbekommen kann bin ich gerne bereit das auszuprobieren!
Ansonsten schon mal vielen Dank für jede Antwort/Hilfe!
Regelnde SPS ist eine 414H.
Grüße,
Martin