Hallo,

habt ihr eine Alternative für die Simatic S5 und S7 Software.
Habe mir die Demos von MHJ und IBH angeschaut, doch diese kommen teilweise mit unseren komplexen Maschinenprogs nicht zurecht und es erscheinen nur Fehlermeldungen.

Habt ihr also noch eine andere Software die ihr mir empfehlen könnt.

Gruss Aerzener
 
Eine weitere Alternative im S5-Bereich ist auf jeden Fall unser ACCON-PG. Dies verwendet das original Projektformat. Ein Importieren und Exportieren ist somit nicht notwendig. Ist zwar ein DOS-Programm (aber ohne unterlagerte CP/M-Emulation :wink: ), kann aber sehr einfach und effizient bedient werden. Die Kommunikation mit den SPSen funktioniert auch auf den aktuellsten Betriebssystemen problemlos. Einfach Demo downloaden und testen.
Bei unserer S7-Lösung haben wir noch einige Hausaufgaben zumachen (Hardwarekonfig fehlt, nur AWL). Mich würde trotzdem interessieren, ob wir mit Ihren komplexem Programmen zurechtkommen. Ich freue mich über eine Rückmeldung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aerzener schrieb:
Hallo,

habt ihr eine Alternative für die Simatic S5 und S7 Software.
Habe mir die Demos von MHJ und IBH angeschaut, doch diese kommen teilweise mit unseren komplexen Maschinenprogs nicht zurecht und es erscheinen nur Fehlermeldungen.

Habt ihr also noch eine andere Software die ihr mir empfehlen könnt.

Gruss Aerzener

Hallo Aerzener,
können Sie uns bitte ein Beispiel schicken, mit dem unser S7 für Windows® nicht klar kommt ? Danke
 
Hallo IBH,
ich erhalte z.B. bei einem Projekt diese Meldung:

Fehler 267282
Fehler Quelltext DB69,Zeile7,Spalte5 Variable ist nicht vorhanden


Wenn ich diesen Fehler einfach übergehe, wie kann ich die Ansicht für FUP anstellen, irgdendwie sehe ich immer nur die Variablentabelle.

Habe die Demoversion 5.08

Gruss
 
Hallo Herr Aerzener,

in der Demo-Version von WinSPS-S7 können nur Programme mit einer Grösse von ca. 150 Anweisungen bearbeitet werden. Vielleicht ist die Fehlermeldung welche Sie erhalten auf diese Tatsache zurückzuführen.

Senden Sie mir einfach Ihr Programm im Zip-Format zu, ich werde einen Import vornehmen und Ihnen bescheid geben.

Email: twi@mhj.de

MfG
Torsten Weiß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aerzener schrieb:
Hallo IBH,
ich erhalte z.B. bei einem Projekt diese Meldung:

Fehler 267282
Fehler Quelltext DB69,Zeile7,Spalte5 Variable ist nicht vorhanden


Wenn ich diesen Fehler einfach übergehe, wie kann ich die Ansicht für FUP anstellen, irgdendwie sehe ich immer nur die Variablentabelle.

Habe die Demoversion 5.08

Gruss

Hallo Aerzener,

bitte mailen Sie uns Ihr Projekt zur Überprüfung an support@ibhsoftec.de

Selbstveständlich ist die Darstellung Funktionsplan möglich. Beim Öffnen des Editors wird als erstes Netzwerk die Variablentabelle angezeigt. Sie können mit den gelben +/- Buttons die Netzwerke durchblättern.
Unter dem Menüpunkt <Darstellung> können Sie die Darstellung beliebig anpassen.

Unsere Demoversion S5/S7 für Windows® hat selbstverständlich keine Einschränkungen in der Anzahl der Anweisungen.
 
Zurück