Also ein kunde hat eine s5 (135U mit cpu945) zu laufen. jetz ist es vor längerer zeit mal vorgekommen das ein bestimmter bereich von eingängen nicht mehr gelesen wurde (sie blieben einfach auf false). damals konnte ich mir mit:
helfen.
Hatte mich damals schon gewundert. Heute ist es wieder vorgekommen. hat bis heute gelaufen, dann war plötzlich schluss mit den eingängen von 124.0-127.7. Ich sehe da absolut keinen zusammenhang. Damals lagen die Eingänge auf einer ET100 die eingänge von heute (EB124-EB127) liegen direkt auf dem rack. Neue Karte hat nichts geholfen, mit dem Laden und transferieren war das prozessabbild wieder da (wegem den direktem Zugriff, schätze ich).
Hat jemand schon mal ähnliches erlebt? Mir scheint die CPU aktualisiert das Prozessabbild nicht vollständig. Kann sowas vorkommen?
Bevor gefragt wird : nein, die Eingänge werden nicht überschrieben, die S5 hat jahrelang gelaufen, ohne zu mucken. niemand hat was am prg gemacht noch an der hadware rumgeschraubt.
Code:
L PW xxxx
t EW xxxx
Hatte mich damals schon gewundert. Heute ist es wieder vorgekommen. hat bis heute gelaufen, dann war plötzlich schluss mit den eingängen von 124.0-127.7. Ich sehe da absolut keinen zusammenhang. Damals lagen die Eingänge auf einer ET100 die eingänge von heute (EB124-EB127) liegen direkt auf dem rack. Neue Karte hat nichts geholfen, mit dem Laden und transferieren war das prozessabbild wieder da (wegem den direktem Zugriff, schätze ich).
Hat jemand schon mal ähnliches erlebt? Mir scheint die CPU aktualisiert das Prozessabbild nicht vollständig. Kann sowas vorkommen?
Bevor gefragt wird : nein, die Eingänge werden nicht überschrieben, die S5 hat jahrelang gelaufen, ohne zu mucken. niemand hat was am prg gemacht noch an der hadware rumgeschraubt.