Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: COM-SERVER-HS von Deltalogic

  1. #1
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Meine Vorstellung:
    Ich möchte von einer PC-Station aus auf etliche S5-Anlagen via Ethernet zugreifen können. (Kein Datenaustausch)
    Na ja, anstatt teure CP's zu kaufen entschied ich mich für diesen Com-Server von Deltalogic.
    Funktioniert auch einwandfrei mit der Accon-PG Demo-Version.
    Mit dem Com-Umlenkungs-Tool von www.wut.de kann man eine virtuelle COM-Schnittstelle einrichten und in der Schnittstelleneinstellung der Accon-PG Software muss man nur noch die entsprechende virtuelle Schnittstelle einstellen und schon ist man Online mit der S5-CPU.

    Frage:
    Ich möchte eigentlich das ganze Spiel mit der STEP 5-Software von Siemens erledigen. Leider funktioniert es mit der STEP 5-Software nicht!

    Hat jemand von euch gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Hat jemand ein Tipp für mich

    Besten Dank im voraus.

    mfG churchill
    Zitieren Zitieren COM-SERVER-HS von Deltalogic  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.090
    Danke
    965
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    zu diesem Thema müssen wir kurz ausholen:

    Damit das alte aber bewährte S5-Programmiersystem
    (DOS-Applikation) auch unter den aktuellen Windows-
    Version 2000 und XP online auf die Steuerungen kommt,
    mußten wir einen Spezialtreiber realisieren (32-Bit).

    Als Benutzer merken Sie nichts davon außer dass die
    serielle Kommunikation mit den Steuerungen funktioniert.
    Dank diesem Treiber läuft auch die Com-Umlenkung
    zusammen mit dem ComServer.

    Mit der S5-Software von Siemens haben wir die
    Com-Umlenkung nicht zum laufen gebracht (jedenfalls
    nicht unter NT, 2000 und XP). Vielleicht funktioniert
    es unter älteren Betriebssystemen.

    Als LÖsung würden wir Ihnen den Box-to-Box-Modus
    empfehlen, d. h. am PG kommt statt der COM-Umlenkung
    auch ein ComServer zum Einsatz.

    Überarbeitete Webseite zum ComServerHS:
    http://www.deltalogic.de/ethernet/co.../comserver.htm

    Alternativ könnten Sie ACCON-PG 2.62 setzen, das
    kostet 400,00 ¤ (AWL,KOP,FUP) und arbeitet mit den
    Original-S5D-Dateien, so dass Sie nicht konvertieren
    müssen.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    Zitieren Zitieren Bos-zu-Box-Modus  

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo Herr Bäurle,

    in der Werberubrik hatte Churchill doch gefragt obs mit der Siemens-S5 funktioniert. Da war die Antwort noch ja. Warum haben Sie da nicht geantwortet, dass Ihrs nicht getestet habt? Weil die Erkenntnis dass es doch nicht geht habt Ihr ja wohl später erst erlangt.

    Gruß Sitta

  4. #4
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.090
    Danke
    965
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Hallo Sitta,

    wir würden es sehr bedauern, wenn wir Aussagen
    machen, die nicht richtig oder nicht richtig verständlich
    sind.

    In der Werberubrik

    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=469

    gab es auf unseren Beitrag keine Antwort.

    In welchem Beitrag sollen wir denn den Sachverhalt
    nicht richtig dargestellt haben?

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

  5. #5
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.090
    Danke
    965
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von deltalogic
    Zitat Zitat von churchill
    kann man den ComServerHS von Deltalogic auch
    mit der Siemens STEP5-Software betreiben?
    Hallo,

    das hängt von Version der Software und vom
    Betriebssystem ab. Ab Windows NT und der
    aktuellen Version von S5 sollte das funktionieren.
    Bitte wenden Sie sich mit der genauen
    Konfiguration an unseren support:

    support@deltalogic.de

    Bei älteren Version und/oder älterem Betriebs-
    system geht auf jeden Fall der Box-Box-Mode,
    d. h. sowohl am Programmier-PC als auch an
    der Steuerung geht man über einen
    ComServerHS ans Netz.
    Sie haben Recht, der Begriff "sollte" ist
    natürlich Mist, wenn hinterher Theorie
    und Praxis auseinanderliegen.

    Entschuldigung, wir werden das künfig besser
    machen.

    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

  6. #6
    churchill ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Guten Abend Herr Bäurle,

    erstmals Danke für eure Antworten.

    Also, ich hatte diese Frage an eure Hotline schon gestellt, die darauf folgende Antwort lautete:

    "Wir wissens nicht ob es mit der STEP5-Software funktioniert, ich müsste es schon selber ausprobieren!...Aber....sie können ja unsere Accon-PG Software kaufen und und und...!"

    Da wir etliche PG's und PC's die mit STEP5 installiert sind, würden wir es auch damit belassen.

    Aktuelle Konfiguration der PC's: WIN2000+SP3 / STEP5 V7.2 und V7.17.

    Nun hoffe ich dass ich eine endgültige Bestätigung von euch bekomme, ob es mit dieser Konfiguration funktioniert oder nicht. Wie schon einmal mitgeteilt, falls es funktionieren sollte, beabsichtige ich mehrere dieser ComServer HS zu kaufen.

    mfG churchill

  7. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo Churchill,

    also ich kann Dein Verhalten nicht ganz nachvollziehen. Wenn Du ohnehin mit dem Support von Deltalogic in Kontakt bist, warum kommunizierts Du mit denen nicht direkt per email. Ich denke die Antworten würdest Du dann schneller bekommen.
    Oder hoffst Du mit dem Veröffentlichen im Forum den Druck auf Deltalogic zu erhöhen?

    Mich würde schon interessieren wie das Ganze ausgeht, aber wohl gemerkt nur das Resultat nicht die Einzelheiten zwischen Herrn Churchill und Herrn Bäurle.

    Gruß Wolfgang

  8. #8
    churchill ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Wolfgang Adler
    Hallo Churchill,

    also ich kann Dein Verhalten nicht ganz nachvollziehen. Wenn Du ohnehin mit dem Support von Deltalogic in Kontakt bist, warum kommunizierts Du mit denen nicht direkt per email. Ich denke die Antworten würdest Du dann schneller bekommen.
    Wenn es so wäre, dann hätte ich diesen Beitrag gar nicht veröffentlicht. Da ich aber auf Antworten Hoffnung hatte, dachte, ich könnte diese Frage mal ins Forum schleudern.
    Mein Beitrag soll sicher nicht ein Druck, Angriff oder was auch immer auswirken. Falls es doch von mir in der Art übermittelt worden ist, dann möchte ich mich entschuldigen.

    mfG churchill

  9. #9
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.090
    Danke
    965
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wir haben zwischenzeitlich ein paar Tests mit
    verschiedenen S5-Versionen und verschiedenen
    Betriebssystemen gemacht, leider kein einziger
    mit Erfolg.

    Zusammenfassung: Der zum ComServerHS
    (serielle Verlängerung über Ethernet) gehörende
    virtuelle ComPort arbeitet nicht mit der
    S5-Software 6.x/7.x von Siemens. Der
    Modus Box <-> Box (also auf beiden
    Seiten die Hardware) funktioniert einwandfrei.

    Systembeschreibung:

    http://www.deltalogic.de/ethernet/co.../comserver.htm

    Sorry für die späte Antwort.
    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

Ähnliche Themen

  1. Visam und Deltalogic OPC Server
    Von neutrino2k im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 17:07
  2. Deltalogic OPC Server und Excel
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:38
  3. S7 200 an Deltalogic OPC Server
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 15:46
  4. Deltalogic OPC Server und GlobaleDB'S
    Von Loadon im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 18:02
  5. Deltalogic OPC-Server
    Von Toni im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 17:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •