Hallo,
für eine ganz genaue Messung, müssen die 4 Leiter am PT100 angeschlossen sein und nicht am Modul gebrückt. 2 Leiter transportieren dann den konstanten Strom und 2 übertragen die Spannung die dabei am PT100 abfällt an die Karte. Eine PT100 Messung ist eine Spannungsmessung bei einem konstanten Strom. Da gibt es so ein Gesetz, wonach man mit U und I ein R ausrechnen kann. Das R ist für den PT100 als Funktion der Temperatur bekannt und inklusive einer quadratischen Korrektur in der Karte hinterlegt.
Das die Temperatur auch auf die Leitung eine Einfluss hat, stimmt natürlich. Betrachtet man aber den verhältnismaessig kleinen Widerstand der Leitung im Vergleich zum PT100 und die evtl. auftretende Temperaturänderung der Leitung, denke ich ist diese Messungenauigkeit zu vernachlässigen, sonst halt 4 Leiter Anschluss.
Das PEW muss mit Sicherheit nicht in Real Umgewandelt werden, die Normierung der Anzeige muss natürlich stimmen. Integerwerte können sowohl positiv als auch negativ sein und Real brint keine grössere Genauigkeit wie vielfach angenommen wird.
Ich möchte auch kein Klugscheißer sein, aber "EICHEN" kann nur das Eichamt. Selbst kann man nur kalibrieren und das sollte man wenn eine entsprechend hohe Genauigkeit Pflicht ist auch tun, dafür gibt es Geräte z.B. von Fluke mit denen das geht, sind aber nicht ganz billig.
Gruss
Oliver