Step 7 Korrekturwert für Temperatur erstellen

Kralle2006

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo habe ein Problem.
habe bei meiner Steuerung S7 315 die Temperaturen soweit visualisiert bekommen, aber die Anzeige auf meinem TP177B zeigt ca 2 Grad zuviel an.
Wie bekomme ich einen Korrekturwert von - 2 Grad hin.
Vielen Dank im vorraus.
 
naja, es ist jetzt schwierig, zu verstehen, was Du gemacht hast und warum die Abweichung auftritt... Tritt die Abweichung auch in der SPS auf oder hast Du ne Abweichung zwischen Wert in der SPS und de Anzeige auf dem Panel?

Wenn die Abweichung auch in der SPS auftitt, dann würde ich auch dort den Wert korrigieren bzw. schauen, ob ich bei der Scalierung keinen Fehler gemacht habe.
Wenn Die Abweichung zwischen SPS und Panel auftritt, hast Du dort einen Fehler gemacht.

Gruß.
 
Woher kommen die Temperaturen? PT100 mit langen Anschlußleitungen womöglich nur in 2-Draht angeschlossen?
Dann sollte man direkt am Fühler die Temperaturanzeige mit einem (geeichten) Thermometer vergleichen und bei/nach dem Einlesen und ggf. Skalierung einen entsprechenden Korrekturwert verrechnen.

Harald
 
Das will ich ja auch machen, nur ich bin Neuling.
Der Temperaturwert vom geeichtem Thermometer liegt ziemlich genau 2 Grad unter der Temperatur der SPS.
Ja ich verwende PT 100 mit 2-Draht aber mit Brücken im 4-Draht angeschlossen.

Habe es bisher so gemacht.

Beispiel:

L PEW256
DTR
T DB15.DBD6

Ralf
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

PT100 ist eine Widerstandsmessung. Je nach Länge der Leitung ergibt sich ein Fehler, da die Leitung selbst ja schon einen Widerstand hat. Du hast nur 2 Adern angeschlossen, also wirst Du einen falschen Wert messen. Der zusätzliche Widerstand wird von der SPS als höhere Temperatur erkannt, deshalb hast Du 2 Grad mehr in der Anzeige. Das Gute ist, der Widerstand der Leitung ist konstant, der Strom ist sowieso konstant, also ist auch Dein Fehler konstant, ziehe also die 2 Grad ab und Du bist fertig.

Gruss

Oliver
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja ich verwende PT 100 mit 2-Draht aber mit Brücken im 4-Draht angeschlossen.

Wo Sind denn die Brücken? Am Sensor oder erst an der AI-Karte?

-> 4 Adern bis zum Sensor ziehen und dort jeweils 2 Adern auf eine Sensorklemme!

Evtl. hättest Du dann auch schon weniger Abweichungen. Auf jeden Fall würdest Du es dann richtig machen. Zur Korrektur, siehe die Aussagen der Kollegen.

Gruß.
 
Vielen Dank für eure Hilfe, hat super geklappt.
Messwerte sind jetzt syncron, habe es noch etwas erweitert.
Habe DB's angelegt wo ich jetzt Korrekturwerte mittels Panel verändern kann.

Ralf
 
Habe DB's angelegt wo ich jetzt Korrekturwerte mittels Panel verändern kann.
Würde ich nicht machen - ich würde die Korrekturwerte einmalig "hard-codiert" in den Programmcode schreiben. Die Verdrahtung ändert sich ja später nicht mehr.

Die DB+Panel-Lösung mag zwar schön einfach für den "faulen" Inbetriebnehmer sein, doch so kann jeder jederzeit die Temperatur-Anzeigewerte manipulieren. Bestehen für Deine Temperaturen irgendwelche Aufzeichnungspflichten oder gar Eichpflichten?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bedenken sollte man auch die temperaturabhängigkeit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitfähigkeit#Temperaturabh.C3.A4ngigkeit
Beispiel: Eine elektrische Glühlampe ist im ausgeschalteten Zustand kalt und damit gut leitfähig. Im Augenblick des Einschaltens fließt zunächst ein hoher Einschaltstrom, der bis zu zehnmal größer sein kann als der spätere Betriebsstrom. Dadurch wird die Glühwendel erhitzt, erhöht ihren Widerstand und der Strom sinkt auf das Normalniveau. Grobe Faustregel: Pro Grad Temperaturerhöhung steigt der Widerstand um 1/273 seines Wertes.
 
Das will ich ja auch machen, nur ich bin Neuling.
Der Temperaturwert vom geeichtem Thermometer liegt ziemlich genau 2 Grad unter der Temperatur der SPS.
Ja ich verwende PT 100 mit 2-Draht aber mit Brücken im 4-Draht angeschlossen.

Habe es bisher so gemacht.

Beispiel:

L PEW256
DTR
T DB15.DBD6

Ralf

L PEW256
ITD //ohne ITD gib ein fehler bei eine temp <0 grad C.
DTR
T DB15.DBD6
 
Hallo,

für eine ganz genaue Messung, müssen die 4 Leiter am PT100 angeschlossen sein und nicht am Modul gebrückt. 2 Leiter transportieren dann den konstanten Strom und 2 übertragen die Spannung die dabei am PT100 abfällt an die Karte. Eine PT100 Messung ist eine Spannungsmessung bei einem konstanten Strom. Da gibt es so ein Gesetz, wonach man mit U und I ein R ausrechnen kann. Das R ist für den PT100 als Funktion der Temperatur bekannt und inklusive einer quadratischen Korrektur in der Karte hinterlegt.
Das die Temperatur auch auf die Leitung eine Einfluss hat, stimmt natürlich. Betrachtet man aber den verhältnismaessig kleinen Widerstand der Leitung im Vergleich zum PT100 und die evtl. auftretende Temperaturänderung der Leitung, denke ich ist diese Messungenauigkeit zu vernachlässigen, sonst halt 4 Leiter Anschluss.

Das PEW muss mit Sicherheit nicht in Real Umgewandelt werden, die Normierung der Anzeige muss natürlich stimmen. Integerwerte können sowohl positiv als auch negativ sein und Real brint keine grössere Genauigkeit wie vielfach angenommen wird.

Ich möchte auch kein Klugscheißer sein, aber "EICHEN" kann nur das Eichamt. Selbst kann man nur kalibrieren und das sollte man wenn eine entsprechend hohe Genauigkeit Pflicht ist auch tun, dafür gibt es Geräte z.B. von Fluke mit denen das geht, sind aber nicht ganz billig.

Gruss

Oliver
 