Hallo zusammen,

ich bin neu bei euch und habe ach gleich ein Problem.

Ich habe eine s7 315 2DP und kann sie nicht über MPI erreichen und ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe.
Die CPU ist ungelöscht und blinkt dauernd auf Systemfehler und stop egal was ich mache.

Ich weiß einfach nicht mehr weiter, vielleicht weiß ein von euch einen Rat.
 
vermutlich fordert sie Urlöschen an, war die MMC schonmal in einer anderen CPU?

Wie das geht steht im Siemens Handbuch, und jetzt hier:
Für MMC Karte
1. Bringen Sie den Schalter in Stellung MRES und halten Sie ihn so lange fest, bis die
STOP-LED dauerhaft leuchtet (ca. 9 Sekunden).
2. Lassen Sie innerhalb der nächsten 3 Sekunden den Schalter los und bringen Sie ihn
erneut in die Stellung MRES. Die STOP-LED blinkt nun während der Formatierung.

mfG René
 
Hallo,

die Karte ist neu und war noch nie in einer CPU.


Und es blinkt nur Dieb stop led in einem Intervall von ca ner sec.


Was vielleicht noch hilft der Produkt Cod. Der CPU.


315-2AG10-0AB0. V2.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

nun läuft es.

Es war das alt bekannte Problem und zwar der der davor sitzt.
Sprich ich war zu doof zum formatierten.

Aber nun läuft es und ich habe was dazu gelernt.
Dank euch.
 