Ich habe versucht bei der Step7 Professional Software V11 TIA Portal ein Hardware update zu installieren, um eine CPU 314-2PN/DP zu konfigurieren.
Nun erscheint bei der Installation des Updates die Fehlermeldung:
Die Installation kann nur durch TIA-Engineers durchgeführt werden.

Was sind TIA Engineers?

Welche andere Möglichkeit habe ich dieses HW update durchzuführen, um meine PSU konfigurieren zu können?

Vielen Dank für Eure Hilfe...
 
Windows-Benutzer als Mitglied der Gruppe "Siemens TIA Engineer" einrichten

- als Administrator anmelden
dann
- Computerverwaltung > Lokale Benutzer und Gruppen > Benutzer
- Deinen Benutzername auswählen > Rechtsklick > Eigenschaften > Mitgliedschaft
oder
- Computerverwaltung > Lokale Benutzer und Gruppen > Gruppen
- "Siemens TIA Engineer" auswählen > Rechtsklick > Zur Gruppe hinzufügen...

oder siehe hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59203176

oder laß das den Administrator Deiner Firma machen, der Dein PG verwaltet.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die einfachen Administratorrechte, die unser Prüffeld auf dem Notebook unter Win7 hat, reichten nicht aus.
Ich mußte den Benutzer erst noch einmal der TIA-Engineer-Gruppe zuweisen.

Jetzt funktioniert auch das Hardwareupdate für einen ET200S-Knoten an einer 314C unter STEP7 V5.5.