Hallo Community,

ich möchte eine Logo 0BA7 über einem OPC-Server mit einer Gebäudemanagementsoftware verbinden. Hat dies schon mal jemand erfolgreich realisiert? Laut inoffizieller Seite von Siemens sollte dies wie z.B. mit einer S7-300 möglich sein.

Bin dankbar für jeden Lösungsansatz oder Erfahrungsbericht.

Viele Grüße
Loenne
 
Ich habe keine Erfahrung mit OPC und LOGO.
Doch wenn der OPC Server grundsätzlich mit S7-200/300/400 kommunizieren kann, dann sollte es auch mit der LOGO 0BA7 klappen mit diesen Einstellungen:
auf der LOGO die Server-Verbindung aktivieren
Server-TSAP 02.00
Client-TSAP z.B. 01.00 oder 02.00
Port = 102
Rack = 1
Slot = 0

Hier eine Anleitung was bei IBH OPC Server und LOGO einzustellen ist.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

vielen Dank für deine Hilfe und für den interessanten Link !
Dies bringt etwas Licht ins Dunkle, da auch für mich ein OPC-Server in Verbindung mit einer Logo etwas neues ist.

Viele Grüße
Loenne
 