TIA SCL V13 CPU1200 Flipflop programmieren..

Magni

Level-2
Beiträge
313
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also es klingt vielleicht blöde, aber ich habe ein schickes kleines SCL-Programm für eine CPU 300 programmiert und soll es jetzt auf eine 1200-er umsetzen. Doch gleich zu Anfang bekam ich die Meldung SET(S_BIT := #Arbeit_1, N := 1) und RESET(S_BIT := #Arbeit_1, N := 1) gibt es nicht mehr.

Die Hilfe bietet RT_TRIG an. Aber das ist keine Lösung.

Gibt es etwas adäuqates?

Gruß Heiko
 
...

dachte ein "Stromstoßrelais".

Impusl "Start" -> Ausgang= ein
Impuls "Start" -> Ausgang= aus
usw..
 
jo mei... wenn er was von set und reset schreibt, war ich mal erst beim RS-Flipflop...

aber soll er sagen, was er machen will.


Gruß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SET(S_BIT := #Arbeit_1, N := 1) und RESET(S_BIT := #Arbeit_1, N := 1) gibt es nicht mehr.
Damit wird er wohl kaum ein Stromstoßrelais realisiert haben ...

Wobei - wenn er tatsächlich in seinem "schickes kleines SCL-Programm" SET() und RESET() für RS-Flipflop benutzt hat, dann empfehle ich, den alten Quelltext zu vergessen und mal über ein Neuschreiben des Programms nachzudenken ...

Harald
 
ich überleg schon die ganze Zeit, was das für Funktionen sind, bzw. wo die herkommen ? oder sind das selbstgeschriebene Funktionen?

Nein, das sind Standartfunktionen die mir die TIA-Software angeboten hat.

Zur Info: Ich bin SCL-Neuling und fange erst damit an damit zu programmieren. Bisher habe ich ausschliesslich mit FUP, AWL und ein bisschen Graph genutzt.
 