Hallo Leute,

ich bin heute fast Verzweifelt, vielleicht hat einer von euch eine Idee oder kennt das Problem.
CPU 317, Diagnose Repeater 6ES7 972-0AB01-0XA0 und ungefähr 30 Slaves.

Ich wollte mir heute über den Repeater die Topologie des Netzes anzeigen lassen und bin nach der Anleitung von Siemens verfahren. Nur bekomme ich die Meldung, dass der Repeater nicht Diagnosefähig ist
(Ist ja gar nicht! Ist jawohl!!! (6ES7 972-0AB01-0XA0)).
Ich habe darauf hin die Software- und Hardware-Einstellungen überprüft und keine Abweichungen zu der Anleitung von Siemens feststellen können.

Das einzige was komisch ist, ist das der Wiederstand an DP 3 aktiv ist und beim deaktivieren der Bus ausfällt. Hier ist also wahrscheinlich von den Installateuren (vom "über den großen Teich" :sw6: :twisted: ) nicht der Abschlusswiederstand am Ende des Strangs gesetzt worden (wie so vieles anderes auch nicht :sw10:). Der Bus hat aber trotzdem bis jetzt Funktioniert (2 Jahre) und der Repeater hätte mir dann ja zu mindestens für die DP1 und DP2 die Topo. anzeigen müssen!?

Vielen Dank für Eure Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
Schau mal deine Parameter vom Repeater in der HW Konfig nach.
Da kannst du für jeden Port die Topo ausschalten.
 
Danke für die Hilfe, aber der Fehler sitzt bekanntlich zu 99% vor dem Bildschirm! :oops::oops:
Das Problem ist, dass ich meinen DP-Schnittstelle am PG auf "Auto" und nicht direkt auf "Profibus" eingestellt habe. Da zu kam dann noch zwischendurch die falsche Bitrate.

Also für die, die auch mal Probleme bekommen:
1. Netpro öffnen und die Konfiguration des Profibus auf eure Profibus-Schnittstelle am PG/PC übernehmen
2. Und dann könnt Ihr wie hier weitermachen: http://www.sps-forum.de/simatic/69074-diagnose-repeater-auslesen-mit-step7-simatic-manager.html
 