Step 7 Zwei S7 mit W-Lan verbinden.

HannesIVA

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich denke meine Frage ist schon mal irgendwo beantwortet worden, habe aber nichts gefunden. Deshalb nochmal: Wenn ich zwei Steuerungen per W-LAN verbinden möchte, habe ich dann in beiden Hardwarekonfigurationen den
Scalance einzutragen ähnlich eines DP-DP-Kopplers?
 
welche Steuerungen hast Du? Willst Du über Ethernet oder Profinet IO verbinden?

die 2 Steuerungen Projektierst Du einfach ans selbe Netz, ob da WLAN dazwischen hängt oder Kabel oder LWL ist den Steuerungen erstmal egal.

Falls Du 2x Profinet IO hast, gabs glaub ich auch sowas wie nen Koppler? HAb ich aber nnoch nie eingesetzt.

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10037007

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine 315F PN/DP und auf dem mobilen Teil eine IM151-8F PN/DP. Die Kommunikation läuft über S7-Verbindungen (ohne Koppler) mittels FB225/FB226.
Ich habe ein Beispiel, bin mir aber nicht sicher ob das korrekt ist, da der Access Point nur in einer HW-Konfi erscheint.
 
Das ist meine Frage. Ist die W-LAN Kommunikation transparent wie z.B. von Phoenix oder muss das wie bei einem DP-DP Koppler konfiguriert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also m.M. sollte der S7-Verbindung egal sein, ob zw. den 2 SPSn jetzt nen Kupferkabel, LWL, WLAN oder sonstwelche Switche, Router, VPN oder sonstwas sitzen. Solange die 2 SPSn im selben Subnetz hängen...

Mit nem DPDP Koppler hat das nix zu tun.

Zu Besonderheiten der F-Kommunikation kann ich aber nichts sagen.

Gruß.
 
Zurück
Oben