-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
in den Normen EN/IEC 60204-1. steht folgender Satz.
Stopp-Kategorie 1:
Gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energiezufuhr zu den Maschinenantrieben
beibehalten wird, um das Stillsetzen zu ermöglichen. Die Energiezufuhr
wird erst dann unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist.
Was bedeutet gesteuert?
Ein Not-Aus wird erkannt und eine Standard SPS (Nicht Sicherheits SPS) setzt die Sollposition = Istposition bzw. Die Sollgeschwindigkeit auf 0 mm/s gesetzt nach Ablauf einer Fix eingestellten Zeit am Not-Aus Relais (z.B.300 bis 500ms) wird die Versorgungsspannung vom Antrieb getrennt.
entspricht dies der Stopp-Kategorie 1 ?
Was ist wenn die SPS die Funktion nicht ausführt (Programmfehler, CPU im Stopp) dann läuft der Antrieb volle Geschwindigkeit weiter bis die Zeit vom Not-Aus Relais abgelaufen ist.
In der Zeit kann die Schutztür geöffnet werden (Wenn diese nur eine Prozesszuhaltung ist, sprich die SPS steuert den Ausgang für die Verriegelung)
Hat jemand einen Link wo man das nachlesen kann bzw. wie ist eure Erfahrung zu dem Thema?
Danke für eure Mühe
Gruß Softi
in den Normen EN/IEC 60204-1. steht folgender Satz.
Stopp-Kategorie 1:
Gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energiezufuhr zu den Maschinenantrieben
beibehalten wird, um das Stillsetzen zu ermöglichen. Die Energiezufuhr
wird erst dann unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist.
Was bedeutet gesteuert?
Ein Not-Aus wird erkannt und eine Standard SPS (Nicht Sicherheits SPS) setzt die Sollposition = Istposition bzw. Die Sollgeschwindigkeit auf 0 mm/s gesetzt nach Ablauf einer Fix eingestellten Zeit am Not-Aus Relais (z.B.300 bis 500ms) wird die Versorgungsspannung vom Antrieb getrennt.
entspricht dies der Stopp-Kategorie 1 ?
Was ist wenn die SPS die Funktion nicht ausführt (Programmfehler, CPU im Stopp) dann läuft der Antrieb volle Geschwindigkeit weiter bis die Zeit vom Not-Aus Relais abgelaufen ist.
In der Zeit kann die Schutztür geöffnet werden (Wenn diese nur eine Prozesszuhaltung ist, sprich die SPS steuert den Ausgang für die Verriegelung)
Hat jemand einen Link wo man das nachlesen kann bzw. wie ist eure Erfahrung zu dem Thema?
Danke für eure Mühe
Gruß Softi