Ja das mit dem fast brauste bitte nicht so ernst zu nehmen,du hast ja die Lösung des 2 Sensor dazu geschrieben.
Hatte ich erst garnicht gesehen weil ich mit dem Programm fastziniert Simulierte.:ROFLMAO:
Damit habe ich alles was ich benötige.
Schönheitsarbeiten bringe ich noch selber fertig am Programm.;-)
Danke die für deine Arbeit.:smile:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So habe mal das versucht das Programm abzuändert auf 2 Sensoren aber die Funktion ist nicht mehr das gleiche wie vorher mit einem Sensor.
Oder habe ich was falsch gemacht ?
Das Programm ist aus meiner Sicht OK (PS: außer das bei B004 der Dezimalpunkt noch unverschoben ist ;)).

Das Problem werden die 2 Sensoren an sich sein:
PS: Aber ehrlich gefragt - wozu 2 Sensoren für den gleichen Druck? Um die ganze Geschichte unnötig "komplizierter" zu machen? Um 2 sich sehr wahrscheinlich unterscheidende Messwerte auf dem Display zu haben und sich dann immer zu fragen, welcher denn jetzt genauer ist? Um unnötig mehr Material zum Einsatz zu bringen?

Es ist eigentlich immer blöd, wenn 2 Sensoren das Gleiche messen und auch anzeigen, weil da ohne einen entsprechenden (meist auch finanziellen) Aufwand nie zu 100% auch das Gleiche rauskommt. Wir verzichten deshalb sogar meist auch auf mechaniche Anzeigen (Manometer ...) wenn wir schon elektronisch messen/anzeigen.
Auch wenn ich mich wiederhole ->

Wozu? Was versprichst Du Dir von 2 Sensoren außer Problemen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie hast Du die Funktion geprüft? Per Simu? Dann schieb mal beide Analogwerte gleichzeitig, so wie die sich in der Realität verhalten würden. Dann siehst Du schon, warum 1 Sensor reicht.
Redundanz kannst Du so eh nicht erreichen.

send wia hendi
 
In der Praxis sollte dann der OFF-Schwellwert von B003 nicht bis auf 2bar runter gestellt werden sondern eher so auf 2,2 bis 2,5bar.
Könnte sonst sein, dass aufgrund der Messdifferenzen der Schwellwertschalter noch nicht eingeschaltet hat, wenn die Membranpumpe schon wieder neuen Druck erzeugt.

PS: Ist doch keine Lösung, weil dann die Kolbenpumpe vor der Membranpumpe losläuft! Also wirklich nur einen Sensor nutzen!

Aber letztendlich ist es mit 2 Sensoren irgendwie immer wieder Murks und die bessere Entscheidung ist es, auf den 2. zu verzichten.
Vertrau' uns!
;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habs nur Simulier.Stimmt der Druck wird ja bei beiden Linear verlaufen.
In der Simulation kann ich nur einen Regler bewegen und keine 2 gleichzeitig.

Wollt einfach nur beide Programme haben und es in Realbetrieb zu testen.
Einmal mit einem Sensor und einmal mit 2.
Umgebaut ist das gleich da Material vorhanden ist.
 
Nicht unbedingt linear aber synchron
Und genau da liegt der Hund begraben:
Wenn die 2 Sensoren nicht absolut synchron messen, wirst Du mit der abgewandelten Schaltung in der Praxis immer Probleme haben.

Entweder läuft dann die Membranpumpe los, bevor der Schwellwertschalter der Kolbenpumpe aktiviert wurde und somit übernimmt die nicht ab 4bar.
Oder die Kolbenpumpe wird vor der Membranpumpe aktiviert und läuft damit alleine.


Du bräuchtest also eine andere Schaltung, wenn die Sensoren nicht absolut synchron sind!
 
Zuletzt bearbeitet:
Du bräuchtest also eine andere Schaltung, wenn die Sensoren nicht absolut synchron sind!
Andere Schaltung ist vlt. etwas übertrieben. Eine Abwandlung reicht.
Sowas z.B.:



(B001 eher wieder einschalten und 'ne zusätzliche UND-Verknüpfung zw. B002 und B004).


Trotzdem wird auch hiermit das Ganze nicht mehr funktionieren, wenn schon einer der Sensoren ausfällt.
Weißnix_ hat da absolut Recht:
Redundanz kannst Du so eh nicht erreichen.
Außer 2 Sensoren statt einem zu verschleißen, würdest Du damit also sonst gar nichts erreichen.
;)
 