TIA Modbus TCP/IP Verbindung zu Vacon FU

life1989

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,


ich würde gern ein Modbus TCP/IP von meiner CPU1214 zu einem Vacon FU aufbauen.
Nur bekomme ich keine Verbindung zusammen!

Ich habe jetzt den MB_Server Baustein verwendet!

Mit einem "Modbus Master Tool" kann ich den FU über den Laptop steuern!


Hat jemand Erfahrung mit Modbus TCP/IP ?
Für jeden Tipp wäre ich dankbar!


lg aus Wien
 
Hallo zurück,

so lange her und keine Antwort? Ts ts ts.
Was für einen Vacon-FU hast Du? Obwohl, wenn Du ihn über PC ansteuern kannst, scheint es eher nicht am FU zu liegen.

Kannst Du den FU über die SPS denn "anpingen"? Dann wären erstmal Adress-Konfigurationsprobbleme ausgeschlossen?
Schau auch mal wegen der Adressierung: manche Steuerungen fangen bei Slaveadresse Null mit der Zählung an, manche bei 1.

Wenn auch das klar ist: Lass den Baustein weg und schreibe händisch in die entsprechenden FU-Modbus-Register für Startbefehl und Frequenzsollwert (sollten im FU-Handbuch stehen).

Selbst wenn Du Dich dabei vertun solltest, müßte der FU reagieren und Du wüßtest mehr.
Viel Erfolg
Mathias
 
Zurück
Oben