Moin Leute

kann mit jemand bei der Parametrierung/Programmierung der genannten Baugruppe helfen?
ich habe eine Beschreibung von Siemens gefunden, aber wie muss ich die Baugruppe genau einstellen bzw. Programm-mäßig ansteuern?
Im angehängten PDF ab Seite 29 sind die Parameter einigermaßen beschrieben.

Ich habe einen Drehgeber mit A und B-Spur. der sitzt auf einer Spindel und misst die Höhenverstellung eines Gestells.
den zähler muss ich vom Programm her auf einen bestimmen Offset setzen können wenn die untere Endlage erreicht ist und ansonsten soll der die ganze Zeit zählen.


heißt das ich lade den Offset in Slot_0 (AD 0) und setze das Bit 8.0 um den Zählwert vorzubesetzen?
wie kann ich abfragen ob das Laden beendet wurde oder erfolgreich war?

muss ich ansonsten nur das SW_Gate A9.0 setzen damit der Zähler permanent zählt?

vielen Dank
 

Anhänge

  • et200sp_tm_count_1x24v_manual_de-DE_de-DE.pdf
    1,8 MB · Aufrufe: 91
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

du hast die Frage doch schon selbst beantwortet.

Ladewert in AD0 und das Bit A8.0 setzen. Auf Seite 31 in dem PDF ist ja die Rückmeldeschnittstelle beschrieben, da gibt es dann die Signale "LD_STS_SLOT_0 Bit 2: Ladeaufforderung für Slot 0 erkannt und durchgeführt (toggelnd)" und "LD_ERROR Bit 2: Fehler beim Laden über Steuerschnittstelle". Damit müsste sich ja erkennen lassen ob das Laden geklappt hat oder nicht. Damit das Teil zählt muss man das SW-Gate dauerhaft gesetzt sein.

Gruß Sebastian
 