Hi,
ich möchte per OPC Daten aus Datenbausteinen der SPS lesen.
Habe auch schon alles eingerichtet und installiert, allerdings kann der
OPC Server nicht gestartet werden. Wenn ich bei "PC-Station einstellen"
bei Betriebszustand der OPC Server auf "Starten" klicke. Kommt die
Meldung OPC Server OPC.SimaticNET läuft. Allerdings nur 5 Sekunden
dann steht da wieder OPC Server sind beendet.
Es kommt auch keine Fehlermeldung oder ähnliches. Der OPC Scout findet
natürlich ohne Server auch nichts.

Gibt es eine Trick um die Server zu starten?
Bin zur Zeit echt ratlos.

Paul
 
Hallo Paul,
der SimaticNet OPC-Server startet automatisch, sobald sich ein Client mit dem Server verbindet. Wenn sich der letzte Client vom Server trennt, legt der OPC-Server sich wieder schlafen.
Kontrollieren kann man das folgendermassen :
Systemsteuerung
Verwaltung
Component services
Dienste(lokal)
Der Name des S7 OPC-Servers ist dort : Simatic NET Core Server S7
Im Feld Status sieht man den Zustand des OPC-Servers. Die Anzeige muss aber manuell über "Aktion" --> "Aktualisieren" manuell aktualisiert werden.

Gruss
Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Paul schrieb:
Der OPC Scout findet natürlich ohne Server auch nichts.
Was heißt das ?
Im OPC-Scout solltest Du eine Liste der verfügbaren OPC-Server sehen. Mit Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag wird eine Verbindung zu dem OPC-Server aufgebaut, der dadurch automatisch gestartet wird. Dann mußt Du eine Gruppe hinzufügen, und zu der Gruppe wiederum kannst Du dann die Items hinzufügen. Dafür wird dann ein weiteres Fenster geöffnet, in dem die projektierten Verbindungen aufgelistet werden. (Du hast doch Verbindungen projektiert ?) Wenn dann in der Struktur unterhalb Deiner Verbindung noch die DBs aufgelistet werden, die sich in der SPS befinden, dann hast Du auf jeden Fall schon mal eine funktionierende Kommunikation.


Gruß Axel
 
Zurück