Hallo,

ich möchte gerne den bei uns verbauten Kommunikationsprozessor 6GK7 443-1EX02-0XE0 (1 Port) gegen den 6GK7 443-1EX30-0XE0 (2 Port) tauschen. Nach Rücksprache mit der Fachberatung ist das wohl so kein Problem, man müsste nur ein FW-Update an der CPU 6ES7 414-2XG03-0AB0 durchführen.
Nun lese ich mich auf der Support Seite so ein LINK und da steht:

Voraussetzungen für die Herstellung einer Betriebssystem-Update-Card:
  • S7-Memory Card vom Typ: Flash 2 MB mit der Bestellnummer 6ES7 952-1KL00-0AA0
  • STEP 7 mit Ausgabestand V3.2 oder höher
  • PC mit externem Prommer oder PG zur Programmierung der Memory Card
Einen Flash zu besorgen nehme ich ja noch in Kauf, aber einen Prommer oder einen Adapter für schreiben auf den Flash geht mir dann doch zu weit. Ich hätte gedacht das man das Update direkt einspielen könnte (mit Flash als Zwischenspeicher).

Muss ich wirklich diesen Weg gehen?
 
Die alten Firmware Versionen können das Online Update noch nicht. Bei einer V5 lässt sich die Firmware auch online aktualisieren, ohne Speicherkarte.
Bei deiner Version scheint es keinen anderen Weg zu geben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Bei deiner Version scheint es keinen anderen Weg zu geben.

Da meine CPU so "alt" ist gibt es aktuell keinen Weg mehr, die Portanzahl am Komm.Prozessor durch Tausch zu erhöhen. Es besteht laut Siemens wohl noch die Möglichkeit einen CP mit 4 Ports zu bekommen, die Anschaffungskosten wären dann aber so hoch das ich nun erwäge, die CPU zu tauschen sollte es eine mit integrierten TCP/IP Ports geben. Es könnte alles so einfach sein...aber :-(
 
Du brauchst nur mehr Ports? Was spricht in deinem Fall gegen einen externen Switch?
Eventuell kann dir dein S-Vertreter oder jemand anderes mit einem FPG den Flash bespielen....
 
Ja, eigentlich mache ich das alles "nur" wegen einem zusätzlichen Port. Mir sind in kurzer Zeit 2 Switche ausgefallen (davon 1 Gerät Industrieausführung). Das hat dann enorme Kosten in der Produktion in Form von Ausfall und unbrauchbarer Ware verursacht, sodaß nun kein Switch mehr zwischen SPS, Bedienrechner und Netz sein soll. Quasi PtP Verbindung auf Dauer. Meine Endlösung ist nun aber, eine 2. NW-Karte im Bedienrechner zu verbauen und damit das Problem des fehlenden Ports zu lösen. Eine S-Lösung (neue CPU) hätte 5K gekostet :confused:. Da ist dann auch bei uns Schluß. Wäre beim Alter der CPU zwar nicht soooo falsch, aber da ich noch eine liegen habe dann doch nicht meine Lösung.
 
Mir sind in kurzer Zeit 2 Switche ausgefallen (davon 1 Gerät Industrieausführung). Das hat dann enorme Kosten in der Produktion in Form von Ausfall und unbrauchbarer Ware verursacht
Was macht Ihr ungewöhnliches mit den Switchen, daß die ausfallen??? :confused:
Und wieso verursacht der Ausfall eines Switches "enorme Kosten"? Der kann doch ruckzuck gegen ein Ersatzgerät getauscht werden.. oder man könnte vorsorglich Redundanz einbauen, wenn die Ausfallfolgen so teuer sind.

Harald
 
Und eine 2te Netzwerkkarte im Bedienrechner soll ausfallsicherer sein?
Willst du dann von Karte 1 zu Karte 2 im Windows eine Netzwerkbrücke einrichten? Was passiert dann wenn jemand mal den Rechner neu startet oder Windows abschmiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frage mich auch wie das mit den 2 NICs gehen soll, sowohl in WinCCv7 als auch FlexTIA muss man den Netzwerkadapter angeben über die das Ding online gehen soll.
Kann das gehen?
 
Ja, eigentlich mache ich das alles "nur" wegen einem zusätzlichen Port. Mir sind in kurzer Zeit 2 Switche ausgefallen (davon 1 Gerät Industrieausführung).

Habt ihr euch den mal Gedanken darüber gemacht, warum diese beiden Switche ausgefallen sind?

Bevor man anfängt ein bestehendes System komplett umzukrempeln, nur weil mal etwas nicht geht, ist zwar heutzutage leider zum Standart geworden, aber die Verwendung von Switchen ist auch Standart und funktioniert weltweit ohne Probleme und wenn bei dir jetzt zwei Stück innerhalb kürzester Zeit abgeraucht sind, kann das nur folgende Gründe haben:
- ihr hattet extremes Pech und habt gleich zweimal fehlerhafte Geräte erwischt
- ihr (oder euer Einkauf) wart zu geizig und habt minderwertige Qualität verbaut
- ihr habt den Switch in ungünstiger Atmosphäre verbaut (Temperatur, Feuchtigkeit, Erschütterungen, Netzstörungen, EMV-Störungen)

Die Punkte 1,2 und teilweise auch Punkt 3 können dir auch bei deiner neuen Konstruktion zum Verhängnis werden, egal wie die auch immer aussehen mag.
Also prüfe bitte lieber erstmal was bei deiner Anlage wirklich los ist.
 