Ich bin über diese Sache gestolpert weil ich bei einem Funktionstest an der Anlage folgende Situation hatte:
- Änderungen in FC #1 (Wollte ich frisch anlegen); Baustein noch 'Rot', sprich nicht übersetzungsfähig...
- Nun kurzfrsitig Änderung Online in einfachem FC #2 (Keine Abhängigkeiten) erforderlich
- TIA weigert sich den FC #2 zu laden solange es den FC #1 nicht übersetzen kann; Keine Möglichkeit FC #1 abzuwählen...
In einem Test mit PlcSim lässt sich das nachstellen auch ohne das nur ein FC im OB1 aufgerufen wird.