Mich qüält folgende Frage:

In meinem Programm muss ein Regler vom Typ (S)FB 41 CONT_C in Abhängigkeit von best. Randbedingungen nicht nur die Regelparameter wechseln, sondern auch seinen Wirksinn.

Wie gehe ich vor?
Gain negativ?
Oder LMN_HLM und LMN_LLM tauschen.
Oder was anderes?

S7 313C, Step Lite 3.0 SP 1.
Selbst: Alter Moellerfan, S7 schon seit 5 Tagen dabei, der Kunde will es so und zahlt.
 
Hallo,
deine Vermutung ist richtig. Du gibst einen negativen Verstärkungsfaktor an, dann sollte dein Regler invers arbeiten.

lol.gif
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst!

@Farinin

Bin jetzt doch in die Fa. und habe es probiert. Stimmt. Danke!

In der Step7 lite ist der Regelbaustein zwar kurz dokumentiert, aber solche Details werden nicht weiter ausgeführt.

Kennt jemand eine ausführlichere Dokumentation zu diesen Bausteinen? Ich habe hier wunderbare ausführliche 100 Seiten-Siemens-Handbücher zu den Hardware-Reglern SIPART 20 und 21. So 'was Ähnliches meine ich.
 