L
Ludwig
Guest
-> Hier kostenlos registrieren
Mich qüält folgende Frage:
In meinem Programm muss ein Regler vom Typ (S)FB 41 CONT_C in Abhängigkeit von best. Randbedingungen nicht nur die Regelparameter wechseln, sondern auch seinen Wirksinn.
Wie gehe ich vor?
Gain negativ?
Oder LMN_HLM und LMN_LLM tauschen.
Oder was anderes?
S7 313C, Step Lite 3.0 SP 1.
Selbst: Alter Moellerfan, S7 schon seit 5 Tagen dabei, der Kunde will es so und zahlt.
In meinem Programm muss ein Regler vom Typ (S)FB 41 CONT_C in Abhängigkeit von best. Randbedingungen nicht nur die Regelparameter wechseln, sondern auch seinen Wirksinn.
Wie gehe ich vor?
Gain negativ?
Oder LMN_HLM und LMN_LLM tauschen.
Oder was anderes?
S7 313C, Step Lite 3.0 SP 1.
Selbst: Alter Moellerfan, S7 schon seit 5 Tagen dabei, der Kunde will es so und zahlt.