Guten Tag Zusammen,

ich bin gerade dabei eine CP343-1 Lean mit einem OPC Server zu koppeln.
Die CP343-1 lean lässt sich ohne Weiteres pingen.
Ich habe 5 DB`s die zyklisch vom OPC abgeholt bzw. eingelesen werden sollen.
Das funktioniert zur Zeit noch nicht da der OPC die Verbindung als "bad" deklariert.

Ich habe weder FC5 noch FC6 parametriert.
Zuvor habe ich das mit einer Advanced gemacht und es hat auch funktioniert.

Stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.

Bitte um kurze Hilfestellung!


Vielen Dank im Voraus.

Gruß Daniel
 
Du willst eine S7 Kommunikation machen mit dem 343-1, dann musst du in Netpro vom OPC-Server zum CP343 eine S7 Verbindung projektieren (aufbauen aktiv vom OPC Server und "permanent"), weiterhin Rack/Slot richtig angeben (03/02). Die FC5/6 brauchst du nur für Send/Recv (ISO on TCP Verbindung RFC1006), nicht aber bei einer S7Verbindung.

S7 Verbindung muss in den OPC Server geladen werden (oder xdb Datei importieren, nachdem du in Netpro Speichern/übersetzen gedrückt hast)

Gruß
Dr. OPC
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe jetzt doch eine CP343 Advanced verbaut und die Verbindung ist nach wie vor "bad".
Also es sollte kein ISO-Protokoll sein...also ein normales TCP/IP.
Muss ich dennoch mit FC5/6 arbeiten?
 

Anhänge

  • Step1.jpg
    Step1.jpg
    83,6 KB · Aufrufe: 28
  • Step1_1.jpg
    Step1_1.jpg
    82,8 KB · Aufrufe: 30
Bevor ich es vergesse...Der OPC soll sich die Daten autark von der SPS holen.
Die 5 DB`s werden von mir bereitgestellt.
 
Hallo Daniel,

ist irgendwas mit Deinem Browser nicht in Ordnung oder warum ignorierst Du die Antwort in Beitrag #2? Da steht alles drin.

Nochmal kurz gefasst:
- eine S7-Verbindung projektieren und in OPC-Server laden oder importieren
- nein, FC5 AG_SEND und FC6 AG_RECV werden nicht benötigt

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe jetzt doch eine CP343 Advanced verbaut und die Verbindung ist nach wie vor "bad".
Komisch, Deine gezeigte HW Konfig enthält weder einen CP343-1 Advanced noch einen CP343-1 Lean. Nur 2x normale CP343-1 ...


in Netpro vom OPC-Server zum CP343 eine S7 Verbindung projektieren (aufbauen aktiv vom OPC Server und "permanent"), weiterhin Rack/Slot richtig angeben (03/02).
Gemeint ist
- Partner Verbindungsressource: 03
- Rack: 0
- Steckplatz: 2
--> ergibt TSAP: 03.02

Harald
 
Sorry an dieser Stelle noch mal...
Hatte dann noch mal die Hardware-Config. geändert um einen Hardwaredefekt auszuschließen.
Bin nach der Anleitung vorgegangen allerdings kein Erfolg.
Ich habe den Fehler allerdings gefunden.
So simpel dass ich mich fast nicht traue ihn offen zu legen :-D
Die maximalen Verbindungsressourcen unter Kommunikation in den Einstellungen der CPU waren maximal belegt.
16 Verbindungen sind zulässig und 16 Verbindung wurden vom Hersteller der Anlage geblockt.
Nun habe ich eine der PG-Schnittstellen minimiert also von 3 auf 2 gesetzt und siehe da der OPC baut die Verbindung auf.

An dieser Stelle noch mal Danke...

Gruß Daniel
 