-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bei einem jetzigen Nachbau einer ET200M an eine S5-155U über IM308C wurde eine Analogkarte 6ES7-331-7NF00-0AB0 nachgerüstet. Solch eine Karte haben wir in einer anderen Station schon einmal eingesetzt und es gab keine Probleme. Nun haben wir aber folgendes Problem:
Die Karte wird als 4-20mA Karte eingesetzt. In der Konfiguration zum Com-Profibus kann ich die Karte aber nicht konfiguieren.
Karte die funktioniert:
4mA = 0hex in SPS
20mA = 6c01hex inSPS
(IM 6ES7153-1AA3-0XB0 an IM308C - nicht gekachelte SPS)
Karte die nicht funktionieren
4mA = 1598hex in SPS
20mA = 35f8hex in SPS
(IM 6ES7153-1AA3-0XB0 an dritte IM308C - gekachelte SPS)
Es wurden schon Karten getauscht und so weiter, leider immer das gleiche Ergebnis. Was kann der Grund für dieses Verhalten sein?
Grüssle
Det
bei einem jetzigen Nachbau einer ET200M an eine S5-155U über IM308C wurde eine Analogkarte 6ES7-331-7NF00-0AB0 nachgerüstet. Solch eine Karte haben wir in einer anderen Station schon einmal eingesetzt und es gab keine Probleme. Nun haben wir aber folgendes Problem:
Die Karte wird als 4-20mA Karte eingesetzt. In der Konfiguration zum Com-Profibus kann ich die Karte aber nicht konfiguieren.
Karte die funktioniert:
4mA = 0hex in SPS
20mA = 6c01hex inSPS
(IM 6ES7153-1AA3-0XB0 an IM308C - nicht gekachelte SPS)
Karte die nicht funktionieren
4mA = 1598hex in SPS
20mA = 35f8hex in SPS
(IM 6ES7153-1AA3-0XB0 an dritte IM308C - gekachelte SPS)
Es wurden schon Karten getauscht und so weiter, leider immer das gleiche Ergebnis. Was kann der Grund für dieses Verhalten sein?
Grüssle