-> Hier kostenlos registrieren
Es funktionieren ja teilweise nicht mal Standardbausteine von Siemens mehr. Ich nutze den PZD_G120_Tel_352 bislang ohne Probleme. In V14 habe ich das Problem das nun eine implizite Konvertierung von Word in HW_IO plötzlich nicht mehr funktioniert.
Habe mich echt auf V14 gefreut wegen Profisave auf der 1200F CPU, aber wenn ich die Siemens FU Bausteine schon nicht mehr nutzen kann ist es ja fürn Popo.
In meinem V13 Projekt move ich eine 0.0 nach Time, das ist in V14 auch nicht mehr möglich.
Abstürze hatte ich erst 2 in 2 Tagen. Alles in allem war die Freude bislang umsonst :???:
Habe mich echt auf V14 gefreut wegen Profisave auf der 1200F CPU, aber wenn ich die Siemens FU Bausteine schon nicht mehr nutzen kann ist es ja fürn Popo.
In meinem V13 Projekt move ich eine 0.0 nach Time, das ist in V14 auch nicht mehr möglich.
Abstürze hatte ich erst 2 in 2 Tagen. Alles in allem war die Freude bislang umsonst :???: