Guten Abend,

ich könnte Hilfe gebrauchen. Es geht um ein Projekt, dass zurzeit in Step7 programiert und in ProTool visualisiert ist.

Die Aufgabe ist es nun, die Visualisierung neu zu gestalten (Bilder sind Bereits neu erstellt) und für die Visualisierung ein neues TP (TP1500 Komfort) zu installieren.

Die neue Visualisierung muss zukünftig über TIA_V13 (WINCC ADVANCED V13) ablaufen und das Projekt selbst soll zwingend nach Vorgabe auf Step 7 weiterhin laufen.

Ich konnte bereits in Erfahrung bringen, das ich nun eine Proxy Plc einbinden muss und meine neue Visualisierung mit den Variabelen/Datenbausteine so wie in der alten Visualisierung belegen muss.

Leider ist das mein erstes mal in der Steuerungstechnik mit Tia und SPS in diesem Umfang.

Ich verstehe nun nicht wie ich das weiter machen muss, hab ich dann am Ende nur eine Proxy und meine hmi im Projekt?

Und wie Vernetze ich das ganze

CPU 317_2 DP
TP1500 Komfort

Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.

Schönen Abend und ich hoffe bis bald.

Liebe Grüße
 
Ich habe vor kurzem etwas ähnliches gemacht.
GANZ WICHTIG: Du benötigst WinCC Flex 2008 SP2. Bis zu dieser Version gibt es die Konvertierungsfunktion von ProTool zu WinCC.
Nun hast du ein WinnCC Projekt welches du noch einmal mit dem aktuellen WinCC Flex 2008 öffnest und hochrüstest.
Dies speicherst du wieder ab. Diese Version kannst du dann mit TIA Portal ins TIA Portal konvertieren.

Das Ergebnis ist sehr sehr schlecht aber du hast alle Variablen und alle Button usw. sind noch halbwegs in der richtigen Position.
Es bedarf also weiterhin viel händischer Nacharbeit.

2. Problem: Du benötigst immer S7 und TIA als software und musst auch getrennt übertragen da du nun zwei Projekte hast.

Ich hoffe es hilft ein wenig weiter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, im allereinfachsten Fall:
Du legst -mehr oder weniger- händisch in TIA eine Verbindung, sowie eine Variablentabelle an.
Hierbei verwendest du weder einen Proxy, noch musst du, mit Außnahme von evtl. nötigen DBs für die bei TIA im Detail unterschiedlichen Bereichszeiger, irgendwas am Step7 Projekt ändern.
Hilfreich bei der Variante evtl.: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/56078300
Nachteil: Du kannst nicht mal gerade eben symbolisch auf die SPS-Variablen zugreifen, du musst hier immer den TagConverter bemühen bzw. von Hand nacharbeiten, die Adressierung ist hier immer Absolut.

Variante 2, wäre jetzt die Version mit dem Proxy, hierbei hast du ähnlich wie bei Protool bzw. Flex dann symbolisch Zugriff auf die PLC Variablen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/73502293

Variante 3, die bei dir vermutlich irrelevant ist, da du die Bilder ja ohnehin neu machst bzw. gemacht hast:
Das alte Protool Projekt über den Umweg Flex <= 2008 SP2 auf ein TIA Projekt migrieren.

Mfg
Manuel
 