    Guten Tag,
    Ich hätte noch ne Frage bezüglich S5 Hardware. Ich habe eine 103U 6ES5 103-8MA01 Stand 1 und ich möchte gerne eine 16 Eingangs / Ausgangskarte 6ES5 482-8MA 13 betreiben, bekommen aber immer peripherie Fehler von der CPU.
    Kann das sein, das der Softwarestand 1 diese Karte nicht unterstützt? Hat jemand ein Softwareupdate (Eprom) für diese CPU?
    Zitieren Zitieren S5 103 HArdware Stand 1  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    >>bekommen aber immer peripherie Fehler von der CPU

    wie äussert sich das? im ustack?
    cpu geht in stop?
    versuchst du das über pw zu lesen?

    welcher steckplatz? 0 = EAW64
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Köbes11 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2005
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Volker,

    die CPU läßt sich ich von Stop nach Run schalten, Sie bleibt immer in Stop stehen. Ja ich benutze EAW64 Steckplatz und wie schon gesagt der ustack sagt peripherie Fehler.

  4. #4
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.382
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ist eine Spannungsversorgung an der Baugruppe?
    ich weis auch nicht warum aber ich wäre bei der 1. Baugruppe auf Adresse 32 aus.Es kann sein, ich verwechsle das mit der 95U hab leider kein Handbuch zur hand.
    Thomas

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.445
    Danke
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Köbes11
    ...Kann das sein, das der Softwarestand 1 diese Karte nicht unterstützt?...
    So ist es. Siehe auch hier:
    http://sps-forum.de/showthread.php?t...ighlight=8MA02

    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  6. #6
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.382
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren


    Hallo,
    stimmt, Adressierung ab 64.



    Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:

    6ES5482-8MA11 Digital Ein-/Ausgabe 482-8 fuer AG 100U
    6ES5100 CPU 100 fuer AG 100U
    6ES5102 CPU 102 fuer AG 100U
    6ES5103 CPU 103 fuer AG 100U

    Im AG 100U ist die 32-kanalige Ein-/Ausgabebaugruppe 6ES5 482-
    8MA11 mit neuen CPU's 100, 102 und 103 uneingeschraenkt einsetz-
    bar. Diese CPU's sind durch die Ziffer "2" am Ende der Bestell-
    nummer erkennbar, also 6ES510x-8MAx2.

    Die Versionen mit den Bestellnummern 6ES510.-6MA.1 sind mit fol-
    genden Betriebssystem-Softwarestaenden einsetzbar:

    CPU 100 6ES5100-8MA.1 Softwarestand Z06
    CPU 102 6ES5102-8MA.1 Softwarestand Z06
    CPU 103 6ES5103-8MA.1 Softwarestand Z02

    Eine kostenpflichtige Hochruestung ist moeglich, setzen Sie sich
    bitte hierzu mit Ihrer Siemens-Niederlassung in Verbindung.

    Beim Einsatz der 32-kanaligen Ein/Ausgabebaugruppe ist zu beach-
    ten, dass diese im Bereich der Analogbaugruppen (Steckplatz 0..7)
    gesteckt und adressiert werden muss.

    Zur Adressenermittlung der einzelnen Ein/Ausgabekanaele ist der
    Buchstabe "n" der Baugruppenbeschriftung durch die steckplatz-
    abhaengige Analog-Anfangsadresse zu ersetzen.

    Beispiel:
    Die E/A-Baugruppe ist auf dem ersten Platz neben der CPU gesteckt
    (Steckplatz "0"), daraus folgt n = 64.

    Eingaenge auf Adressen Ausgaenge auf Adressen

    n: 64.0 bis 64.7 n: 64.0 bis 64.7
    n+1: 65.0 bis 65.7 n+1: 65.0 bis 65.7
    Beitrags-ID:4185865

    Grüße Thomas

Ähnliche Themen

  1. CP342-5 E-Stand: 4 V5.2 ---250€---
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 18:36
  2. Was bedeutet der E Stand.. bei der S5???
    Von Modellbahn per SPS im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 22:42
  3. Simatic S7 Hardware E-Stand?!
    Von citamis777 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 23:09
  4. Bedeutung von E-Stand?
    Von roho im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 12:27
  5. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •