TIA In V13bei 1215F: Fehlermeldung Fehlersichere Module können nicht betrieben werden

jensrot

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bisher habe ich durch suchen im Forum immer alle meine Fragen beantwortet bekommen, dafür mal vielen Dank an alle!

Nun habe ich ein Problem, zu dem ich keine Antwort oder vielmehr nur teilweise eine Antwort gefunden habe. Ich möchte an einer CPU1215F V4.1 über Profisafe ein sicheres Modul mit einbinden. Ich bekomme aber immer schon beim Übersetzen die Fehlermeldung: "Fehlersichere Module im Sicherheitsbetrieb dürfen nicht zusammen mit PLC_1 betrieben werden". Mache ich dasselbe in TIA V14 auf einem anderen Rechner, funktioniert alles problemlos. Wir kann ich an meinem V13 Rechner auch den Betrieb hinbekommen? Die Software sowie auch alle Support Packages sind übrigens auf neuestem Stand.

Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Jens
 
Eine S7-1200 mit Firmware 4.12 kann kein Safety über Profisafe du brauchst mindestens V4.2
Dafür braucht man aber TIA V14.

Gruß

Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super, danke! Nun sehe ich den Unterschied zwischen meinen beiden Rechnern.

V14 hat richtig die V4.2 und V13 hat die V4.1. Meine CPU ist auch tatsächlich V4.2. Wie kann ich V13 beibringen, dass ich da auch V4.2 anwählen kann? Es wird mir nur V4.1 angeboten.

Danke und Grüße
Jens
 