TIA Profibusausfall bei Online&Diagnose der CPU?

SPSKILLER

Level-2
Beiträge
728
Reaktionspunkte
159
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

kennt jemand das Problem, dass beim Aktivieren der Funktion Online&Diagnose (Rechtsklick auf die CPU) einzelne, zufällige Teilnehmer kurz vom Bus getrennt werden, und danach gleich wieder da sind?
Das geht endlos, sieht auf der Diagnosesicht des Panels aus wie so ein Zufallsgenerator.
Wenn ich dann die Onlineverbindung trenne, dann steht der Bus wieder 1A.

Wo kann man da was einstellen?
Zykluszeitbelastung durch Kommunikation? - Hier musste ich noch gar nie was ändern.

Ich nutze TIA V14, eine S7-1515 2PN, einen CM1542 Profibus-CP.
Am Profibus sind 28 Slaves und 5 Bedienpanels, außerdem 1 Bedienpanel über die PN-Schnittstelle der CPU.

Viele Grüße

Micha
 
Guten Morgen zusammen,

ich kenne solche Phänomene eigentlich nur, wenn man höhere Baudraten am PB ( > 1.5 ) nutzt und dann mit einem
normalen MPI Kabel verbunden ist ( PG => PB-Netz ). Allerdings treten dann ständig Probleme auf und nicht, wenn
nur beobachtet wird. Passt denn die eingestellte Baudrate des PG zu dem Parametern der CPU?

Welche Baudrate ist eingestellt und welches Übertragungskabel nutzt du?
 
wie schnell ist die busgeschwindigkeit eingestellt? ich kenne das von 300/400er cpus das wenn man mit 12mbit fährt und ein zu langes kabel auf einen busstecker steckt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich kenne solche Phänomene eigentlich nur, wenn man höhere Baudraten am PB ( > 1.5 ) nutzt und dann mit einem
normalen MPI Kabel verbunden ist ( PG => PB-Netz ). Allerdings treten dann ständig Probleme auf und nicht, wenn
nur beobachtet wird. Passt denn die eingestellte Baudrate des PG zu dem Parametern der CPU?

Welche Baudrate ist eingestellt und welches Übertragungskabel nutzt du?

Ich bin mit dem PG per Ethernet mit der SPS verbunden.

Den Bus hatte ich zuerst Standard 1,5mbit eingestellt.
Da hat auch schon alles funktioniert, nur eben das Blinken beim Online&Diagnose Feature.

Am Anfang habe ich noch nicht erkannt, dass das Blinken von der Online-Funktion ausgelöst wird.
Deshalb habe ich den Bus auf benutzerdefiniert, 500kbit eingestellt, und die Panels mit angegeben.
Das ist aktuell so am Laufen, allerdings blinken die Teilnehmer immer noch bei Online & Diagnose.

Normales Onlinegehen (FBs beobachten usw.) hat keine Auswirkungen...
 
Sind die Profibus-Busparameter und -Timings vom TIA automatisch berechnet oder wurden die manuell festgelegt?
Werden die Profibus-Busparameter vom Master zyklisch verteilt?
Läuft die eigentliche Bus-Diagnose in der CPU und dem Profibus-CP oder ist das ein Feature eines Bedienpanels am Profibus?
Ich kenne TIA V14 nicht - kann man da das "Einziger Master" bei den Profibus-Bedienpanels abstellen?
Profibus-Verkabelung und Busabschlußwiderstände sind korrekt ausgeführt?

Ich würde mal den Siemens-Support über die durch Diagnose ausgelösten Busstörungen befragen/informieren.

Harald
 
Sind die Profibus-Busparameter und -Timings vom TIA automatisch berechnet oder wurden die manuell festgelegt?
Werden die Profibus-Busparameter vom Master zyklisch verteilt?
Läuft die eigentliche Bus-Diagnose in der CPU und dem Profibus-CP oder ist das ein Feature eines Bedienpanels am Profibus?
Ich kenne TIA V14 nicht - kann man da das "Einziger Master" bei den Profibus-Bedienpanels abstellen?
Profibus-Verkabelung und Busabschlußwiderstände sind korrekt ausgeführt?

Ich würde mal den Siemens-Support über die durch Diagnose ausgelösten Busstörungen befragen/informieren.

Harald

1. Die Parameter sind automatisch berechnet.
2. Die Zyklische Verteilung ist aktiv.
3. Die Busdiagnose läuft in der CPU
-> Systemdiagnose ist aktiviert
--> Auf dem Panel gibt es dann ein Control, welches das ganze System anzeigt. Ziemlich geiles Feature!
4. "Einziger Master" am Bus gibt es nicht. Man kann entweder "Kein DP" oder DP-Slave einstellen. Eingestellt ist "Kein DP".
5. Verkabelung und Widerstände sind ok. Der Bus läuft an sich ja auch super...
6. Ich werde heute Abend mal was an den Support schreiben.

Vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
tja, das TIA Dings benoetigt beim Online gehen mit dem PG ziemliche Resourcen, Netzwerklast und auch Zykluszeit. Scheint so, dass bei Dir dann irgendwas auf dem Profibus nicht mehr hinterherkommt. Bestimmt wieder nen Bug. Beim Siemens-Support nicht abwimmeln lassen! Profibus wird im TIA ja eher selten genutzt, koennen also noch einige Bugs drinstecken...
 
Moin Leute,
Ich hatte dieses Phänomen auch schon, aber mit einer Profinet Verbindung! Und ich benutze die 1510 er cpu. Wirklich weiterhelfen konnte mit aber keiner sowohl Siemens als auch der Hersteller des Devices.
Irgendwann ist das Problem aber nicht mehr aufgetreten. Ist zwar nicht besonders hilfreich und auch nicht zufriedenstellend aber was soll man machen

Flotten Gruß


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 